Thread Content
Der Regeldruck des Sicherheitsventils an der Ausgangsleitung der Sauerstoffpumpe in unserer Anlage beträgt 80 Bar. Doch während der Betriebszeit liegt der Druck am Pumpenausgang bei etwa 60 Bar. Oft tritt ein Auslösen des Sicherheitsventils ein, bevor der Druck 80 Bar erreicht – der Unterschied beträgt also 20 Bar. Was ist hier das Problem? Danke.
Oft tritt auf, dass der Sicherheitsventil bereits bei einem Druck von unter 80 Bar auslöst – der Feder ist zu weich
Die Einstellung des Federdrucks ist nicht zulässig. Es wird empfohlen, es durch einen Vorlastsicherheitsventil zu ersetzen.
Ist es schon seit einer Weile so, seitdem dieses Problem aufgetreten ist, oder wurde es gerade erst installiert? Auf jeden Fall sollte der Unterschied nicht so groß sein. Wenn es sich um ein Qualitätsproblem handelt, dann wird das Gerät bei einer Prüfung in einer speziellen Prüfanstalt nicht bestehen
Können Sie bestätigen, dass der Druck nicht die eingestellte Grenze überschritten hat? Flüssiges Sauerstoff wird verdampfen, wenn der Druck weit über dem Betriebsdruck im flüssigen Zustand liegt.
Wenn die Ausrüstung alt ist oder der Herstellereinstellwert für den Druck bei 60 Bar liegt
Es wird empfohlen, den Einstelldruck des Sicherheitsventils bei einem Prüflabor erneut überprüfen zu lassen.
Führen Sie eine Neukalibrierung durch, oder überwachen Sie, ob es zu plötzlichen Drucksprüngen mit anschließendem Rückgang gekommen ist
Die Einstellung des Federdrucks ist schwer zu justieren; in der Regel wird sie manuell vorgenommen, wodurch große Fehler entstehen. . . . . . . . .