Thread Content
400KW-Plattenwärmetauscher, Wassertemperatur 85/75, 75/65. Für diese Parameter habe ich bei zwei Herstellern eine Berechnung angefordert – einer kam auf 20 Quadratmeter, der andere auf 10 Quadratmeter. Könnte jemand mit mehr Erfahrung mir dabei helfen, die richtige Größe zu ermitteln? Ich schätze auch, dass 10 Quadratmeter ausreichen. Wenn ich mir nicht sicher bin, traue ich mich nicht, die Platten zu kaufen und einzubauen
Schauen Sie sich Ihren Wärmeübergangskoeffizienten an: Bei K=4000 reichen 10 Quadratmeter aus
Man kann den K-Wert für den Plattenaustausch auch nicht einfach mit 4000 wählen, um die Berechnung durchzuführen, oder?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von gn_1984 am 5.11.2015 um 10:50 bearbeitet. Nummer: XXXXXX. Tabelle der technischen Parameter für die Auswahl des Designs. Kunde: Auswahl: WY60M-41HL. Leistung: 400 KW. Datum: 2015-11-05. _________________________________________________________________________ Heiße Seite / Kalte Seite: Flüssigkeit: Wasser. Dichte: kg/m³ – 971,5 / 977,1. Spezifische Wärmekapazität: kJ/(kg·K) – 4,18 / 4,18. Wärmeleitfähigkeit: W/(m·K) – 0,670 / 0,662. Viskosität am Eingang: cP – 0,333 / 0,432. Viskosität am Ausgang: cP – 0,377 / 0,377. Volumenstrom: m³/h – 35,5 / 35,2. Eingangstemperatur: °C – 85,0 / 65,0. Ausgangstemperatur: °C – 75,0 / 75,0. Druckabfall: kPa – 48,6 / 48,5. Wärmebelastung: kW – 400,0. Logarithmisches Mitteltemperaturunterschied: K – 10,0. Wärmeübergangs-Koeffizient unter sauberen Bedingungen: W/(m²·K) – 8771. Wärmeübergangs-Koeffizient im Betrieb: W/(m²·K) – 7304. Wärmeübertragungsfläche: m² – 5,5. Schmutzresistenz: 10000 m²·K/W – 0,23. Design-Puffer: % – 20,1. Relativer Fließrichtung der Flüssigkeiten: Gegenstrom. Anzahl der Platten: 41; effektive Anzahl der Platten: 39. Anzahl der Durchgänge: 1. Erweiterungsmöglichkeit der Platten: 16. Plattenmaterial/Dicke: ALLOY 304 / 0,50 mm. Dichtungsmaterial: NBRB CLIP-ON. Verbindungsmaterial: Unlined. Verbindungsdurchmesser: Siehe Zeichnung. Ausrichtung der Anschlüsse: D1 -> D2 D4
Oder schicken Sie mir Ihre E-Mail-Adresse, dann rechne ich es für Sie aus: 3225774384@qq. com
Ich bin ein professioneller Hersteller und kann Ihnen per E-Mail eine Berechnung zukommen lassen: 1035366037@qq.com
Es handelt sich um eine sehr einfache Wärmeaustauschberechnung – 10 m² reichen aus. Der logarithmische Temperaturunterschied beträgt 10, und der Wärmeübergangskoeffizient liegt bei über 4000