Ich würde gerne wissen, welche Werte für die vier Indikatoren der Messgeräte von CNOOC und Sinopec vorgeschrieben sind. Vielen Dank – gibt es dazu eine Quelle?
Inbetriebnahmerate der Regelkreise, Nutzungsrate der Messgeräte, Intaktheitsrate der Messgeräte, Inbetriebnahmerate der Sicherheitsvorrichtungen
Vier Kennzahlen der Instrumente: Verfügbarkeitsrate; Nutzungsrate ; Kontrollrate ; Leckrate.
Intaktionsrate = Anzahl der tatsächlich intakten Geräte / Gesamtanzahl der Geräte × 100%; Nutzungsrate = Anzahl der Einsätze / (Gesamtanzahl der Einsätze – Anzahl der wegen technischer Gründe stillgelegten Schleifen) × 100 %
Steuerungsrate = Anzahl der in Betrieb befindlichen Steuerschleifen / (Gesamtanzahl der Steuerschleifen – Anzahl der wegen technischer Gründe stillgelegten Schleifen) × 100 % ; Leckrate = Anzahl der Leckstellen / Gesamtanzahl der Verschlusspunkte × 1000‰
Ich habe es gelernt – zum ersten Mal habe ich von den vier Kennzahlen der Anzeigen gehört. Man muss noch viel lernen*·····
Dieser Beitrag wurde zuletzt von zxb1990 am 3.11.2015 um 21:02 bearbeitet. Früher haben wir immer die fünf relevanten Kennzahlen verwendet: Die Betriebsbereitschaft der Interlocks lag bei 100 %, die Integrität dieser Komponenten bei über 95 %. Die Betriebsbereitschaft der Schaltkreise lag ebenfalls bei 100 %, während die Betriebsbereitschaft der Messgeräte bei über 95 % lag. Was die Leckagen angeht, so lag deren Ausmaß an den beweglichen Dichtstellen bei unter 3 % und an den festen Dichtstellen bei unter 0,05 %
Für den Bericht über die vier Effizienzraten der Instrumente erforderlich: Verfügbarkeitsrate der Instrumente, Nutzungsrate, Kontrollrate, Leckagenrate.
Wir halten ihn in der Regel über 97 % – der Leckrate liegt bei dreihundertstel
Vier Kennzahlen der Instrumente: Verfügbarkeitsrate; Nutzungsrate ; Kontrollrate ; Leckrate.
Danke, ich würde gerne die Kennzahlen dieser vier Raten erfahren……
Danke, ich würde gerne die Kennzahlen dieser vier Raten erfahren……
Danke, ich würde gerne die Kennzahlen dieser vier Raten erfahren……
Wurde dieser Indikator anhand der tatsächlichen Bedingungen in der eigenen Einheit festgelegt, oder basiert er auf irgendwelchen Vorschriften? Danke
Wir haben es bei unserer eigenen Firma in Auftrag gegeben, und es wurde in die Standards für die Verwaltung der Messgeräte im Unternehmen aufgenommen