Zur Druckprüfung von Ventilen und Rohrleitungen

2015-11-03View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Tage am Meer am 3.11.2015 um 11:13 bearbeitet. Der Prüfdruck für die Ventilgehäuse beträgt 1,5-mal den maximalen Betriebsdruck. Der Prüfdruck für die Ventildichtungen beträgt 1,1-mal den maximalen Betriebsdruck. Der Prüfdruck für die Rohrleitungen beträgt ebenfalls 1,5-mal den maximalen Betriebsdruck. Wie soll man bei der Prüfung von Rohrleitungen und Ventilen vorgehen? Wie hoch soll der Druck sein? Wie wird der Prüfdruck zwischen dem Ventilkörper und den Dichtungen der Rohrverbindungen berücksichtigt?
Reply #22015-11-03
1,5-mal die Betriebsdruck ist der Festigkeitsversuch, d.h., er stellt sicher, dass keine Flüssigkeit nach außen entweicht – das dient demselben Zweck wie bei Rohrleitungen; es handelt sich dabei um einen Abschnitt einer Rohrleitung. Der Dichtigkeitsversuch hingegen bezieht sich auf das Problem der Abdichtung im Inneren; Wenn also die Rohrleitungen zusammen mit den Ventilen geprüft werden, können alle Ventile geöffnet werden und mit einem Druck von 1,5 Mal der Normaldruck geprüft werden. Der Druck auf die Dichtungen sollte dem Druck entsprechen, der bei der Prüfung der Rohrleitungen sowie der Belastbarkeit der Ventile anfällt – also ebenfalls 1,5 Mal der Normaldruck
Reply #32015-11-03
Wenn also die Leitungen zusammen mit den Ventilen geprüft werden, können alle Ventile geöffnet werden und mit einem Druck von 1,5-fach der Normaldruck getestet werden. Kann die Dichtung an den Ventilstangen usw. einem Druck von 1,5-fach dem Normaldruck standhalten? Bei der Auslieferung der Ventile wird die Dichtung in der Regel mit einem Faktor von 1,1 berücksichtigt
Reply #42015-11-03
Die in der Prüfleitung enthaltenen Ventile müssen in geöffneter Position sein. Die Druckstärke richtet sich nach dem Prüfdruck der Rohrleitungen. In der Regel reichen die Spezifikationen, das Modell sowie die entsprechende Festigkeit der Dichtungen sowie die passenden Flansche aus
Reply #52015-11-03
Wenn der Versuchsdruck den Druck des Ventils überschreitet, sollte das Ventil demontiert und durch einen Verbindungsstück ersetzt werden
Reply #62015-11-04
Der Prüfdruck für das Ventilgehäuse beträgt 1,5 Mal den maximalen Betriebsdruck, der Prüfdruck für die Dichtheit des Ventils beträgt 1,1 Mal den maximalen Betriebsdruck. Der Prüfdruck für die Leitungen beträgt 1,5 Mal den maximalen Betriebsdruck. Bei der Prüfung von Leitungen und Ventilen zusammen sollte der höchste dieser Werte als Prüfdruck verwendet werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.