Dichtigkeitsprüfung des Rohrsystems

2015-11-03View Original

Thread Content

Wie der Titel schon sagt: Wie lange muss der Druck im Rohrsystem während des Dichtheitstests konstant gehalten werden? In welcher Norm ist das ausdrücklich geregelt? Beachten Sie, es handelt sich um normative Standards, nicht um Pläne, die von einzelnen Personen selbst erstellt werden.
Reply #22015-11-03
Bitte sehen Sie (SH3501-2011 Normen für den Bau und die Abnahme von Rohrleitungsanlagen für hochgiftige, brennbare Stoffe in der Petrochemieindustrie)
Reply #32015-11-03
Unsere Öl- und Gasleitungen waren damals 6 Stunden lang dicht
Reply #42015-11-04
Die Unterbrechung des Drucks für zehn Minuten dient hauptsächlich dazu, den Druck zu stabilisieren. Wenn der Druck sinkt, bedeutet das, dass es sicherlich Lecks gibt. Für die Überprüfung gibt es keine festgelegte Zeit – man kann sie also so lange durchführen, wie man möchte. In der Regel ist es ausreichend, alle Ventile überprüft zu haben
Reply #52015-11-04
Oh, danke für die hilfreiche Antwort. Hauptsächlich habe ich im Internet gesehen, dass in den von einigen Einrichtungen erstellten Plänen für Dichtigkeitsprüfungen die Stabilisierung des Drucks über 24 Stunden andauern soll – das hat mich erschrocken, denn wir haben die Prüfung nicht so lange durchgeführt. Deshalb möchte ich nach entsprechenden Vorschriften in den Normen suchen. Vielen Dank!
Reply #62015-11-04
Kriterien für Gasdichtigkeit: Bei einer Druckhaltung über 24 Stunden muss die durchschnittliche Leckrate des Testsystems pro Stunde den Vorschriften entsprechen, d.h. A ≤ 0,5 %. Formel für den Leckrate-Wert: A = 100 · (1 – P2·T1 / P1·T2) / t %
A – Durchschnittliche Leckrate pro Stunde, in % ; P1 – Druck zu Beginn des Tests, in MPaA ; P2 – Druck am Ende des Tests, in MPaA ; T1 – Temperatur zu Beginn des Tests, K ; T2 – Temperatur zum Ende des Tests, K ; t – Testzeit, Stunden ;
Reply #72015-11-04
Es gibt auch eine Stabilisierung über 24 Stunden. Einige Geräte sind vollständig gasdicht – alle Flansche müssen überprüft werden. Eine so kurze Zeit reicht nicht aus; das hängt von den tatsächlichen Umständen ab
Reply #82016-02-18
Gerade soll ein Dichtigkeitstest geschrieben werden, lerne dazu etwas
Reply #92016-07-26
Genau die benötigten Unterlagen, herunterladen und anschauen.
Reply #102017-04-19
Gibt es ASME-Standards? ?
Reply #112017-09-28
Muss der Dichtheitstest 24 Stunden dauern?
Reply #122017-09-29
In den Bauvorschriften für Rohrleitungen ist immer ein Punkt zur Dichtheitsprüfung enthalten.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.