Bitte, großer Meister, hilf mir bei der nächsten Aufgabe zur absoluten Druckmessung

2015-11-03View Original

Thread Content

Es gibt eine Frage: Ein Drucktransmitter hat ein Messbereich von -100 bis 500 KPa. Wenn nun nur Strom an das Gerät gespeist wird, ohne dass irgendwelche Werte eingegeben werden, welchen Wert zeigt es dann an?
Reply #22015-11-03
-99.9 ------Fehleranfälligkeit für Anfänger
Reply #32015-11-03
Wie wird das herausgefunden? Können Sie das genauer erläutern, Meister?
Reply #42015-11-03
1. Die Solldruck bezeichnet den Druck in den Rohrleitungen – also den Druck, der mit Instrumenten wie Manometern, Vakuummessgeräten oder U-Rohren gemessen wird. Er wird auch als relativer Druck bezeichnet. Der Solldruck wird in Bezug auf den Atmosphärendruck angegeben; das Symbol dafür ist Pg. 2. Der Druck, der direkt auf die Oberfläche eines Behälters oder eines Objekts wirkt, wird als „absoluter Druck“ bezeichnet. Der Wert des absoluten Drucks wird dabei vom absoluten Vakuum aus gemessen. Das Symbol dafür ist PABS (wobei ABS als Index steht). Der absolute Druck entspricht im Grunde dem Gesamtdruck, also dem Sättigungsdruck plus dem lokalen Atmosphärendruck. Ich finde, deine Formulierung ist problematisch. Ich möchte gerne sehen, wie die ursprüngliche Frage lautet.
Reply #52015-11-03
Es sollte der lokale Luftdruck angezeigt werden
Reply #62015-11-04
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jujiangliu am 4.11.2015 um 08:18 bearbeitet. Die Angabe zum Messbereich bezieht sich auf den Druck über dem Umgebungsdruck. Wenn kein Drucksignal eingegeben wird, sollte „0“ angezeigt werden. Das Ausgangssignal beträgt /x100% = 16,7%, das heißt 16 × 16,7% + 4 = 6,67 (mA).
Reply #72015-11-04
Kann der absoluten Druck negativ sein? ? ? ? ? ? ? ? ?
Reply #82015-11-04
Viele Händler – wenn man sie nach einem Drucktransmitter fragt, sagen sie, es handele sich um einen negativen Wert. Man muss ihnen klar machen, dass es sich um einen echten Drucktransmitter handelt, dann werden sie ihn einem auch liefern
Reply #92015-11-04
Es gibt keinen Begriff für absoluten Druck – von negativem Druck kann man gar nicht sprechen. Meinen Sie damit, dass die Stromzufuhr stattfindet, bevor das Gerät installiert wurde? Wenn die Stromverbindung nicht hergestellt ist, sollte der Wert 0,00 angezeigt werden
Reply #102015-11-04
Druckmessumformer, ohne Druckeingang, nur mit Stromversorgung, zeigt den lokalen Luftdruck an.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.