Wie werden organische Verunreinigungen in 2-Zoll-Gasleitungen beseitigt?

2015-11-04View Original

Thread Content

Sehr geehrte Damen und Herren, in unserer Anlage gibt es eine Gasleitung, die vom Ausgang des Trenners (Schäumernetz) aus zu den Gasturbinen führt, um dort als Brenngas verwendet zu werden. In letzter Zeit ist der Durchfluss in dieser Leitung allmählich blockiert worden. Aus dem Trenner kommen schwarze, pulverförmige Verunreinigungen heraus – diese sind klebrig und könnten Öl enthalten. Eine erste Analyse zeigt, dass es sich größtenteils um organische Stoffe handelt. Bei Verbrennung bleibt kaum etwas übrig, und es entsteht Rauch. Meine Frage an Sie: 1. Wie kann man die Verunreinigungen in der Leitung entfernen, ohne den Betrieb der Anlage zu beeinträchtigen?; 2. Wie werden Verunreinigungen im Offline-Modus beseitigt? 3. Kann das Klopfen an die Rohre die Durchflussleistung der Rohre verbessern? 4. Kann man durch den Einsatz von Heizrohren einen Teil der Verunreinigungen beseitigen? . Danke an alle, reward_7ree
Reply #22015-11-04
Es wird vermutet, dass die Poren des Trenners (Schäumnetzes) zu groß sind und somit die flüssigen Polyzyklischen Aromaten nicht effektiv gefiltert werden können. Es wird empfohlen, den Trenner (Schäumnetz) zu überarbeiten oder auszutauschen, um die Porengröße zu verringern. Gleichzeitig sollte die betreffende Rohrleitung mit Dampf beheizt werden (Dampftemperatur 150 Grad). Anschließend soll die Wirkung überprüft werden, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
Reply #32015-11-04
Dieses Problem tritt bei Lüftungsrohren nach längerer Zeit auf, insbesondere bei langen Rohren. Der Wechsel zwischen Winter und Sommer sowie die Temperaturschwankungen am Morgen und Abend führen leicht zu Kondenswasser. Zudem tragen Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit sowie das An- und Ausschalten dazu bei, dass Verunreinigungen mittransportiert werden. Ich schätze, Ihre Rohrleitung ist etwas zu klein – in solchen Fällen kommt es normalerweise nicht zu Verstopfungen der Rohre. Es wird empfohlen, einen Filter hinzuzufügen (einer in Gebrauch, einer als Ersatz), gefüllt mit Molekularsieb und Porzellankugeln.
Reply #42015-11-04
Denn auch bei mir ist der Gasfluss nicht besonders hoch. Und wenn man online arbeiten will, möchte man zumindest eine Verbesserung. In 2-Zoll-Gasleitungen ist ein Y-förmiger Filter vorhanden.
Reply #52015-11-05
Vom Trenner wird ein Ablassbehälter mit niedrigem Stand angeschlossen. An der Leitung zum Ablassbehälter ist außerdem eine Heizschlauchleitung angebracht, durch die Kondensat geführt wird, um die Viskosität zu verringern. Im Ablassbehälter befindet sich außerdem Dampf zur Erwärmung. Je nach Füllstand des Behälters wird Dampf zugeführt – ähnlich wie in Gasleitungen. Diese Anschlüsse können auch an den Leitungen zum Trenner angebracht werden. Ob der Trenner periodisch oder kontinuierlich entleert wird sowie zu welchem Zeitpunkt die Entleerungsschüssel verdampft, hängt von den eingebrachten Stoffen ab.
Reply #62015-11-05
Es bleibt die alte Methode: Einfach einen Filter hinzufügen und ihn regelmäßig reinigen
Reply #72015-11-05
Filter können das Problem nicht unbedingt lösen. Es ist eher wichtig, die Leitungen zu erhitzen, damit organische Stoffe nicht zu Flüssigkeit kondensieren. Doch mit der Zeit werden sich diese Stoffe dennoch in den Leitungen ansammeln. Deshalb kann man auch einen Pufferbehälter einbauen – dort verringert sich die Strömungsgeschwindigkeit, wodurch die Stoffe im Pufferbehälter absetzen. Der Pufferbehälter muss dann regelmäßig gereinigt werden.
Reply #82015-11-05
Könnte es sein, dass die Quelle für Ihr Erdgas zu viele Verunreinigungen enthält? Der Grund dafür muss erst gefunden werden – die Behandlung dieser Probleme ist außerdem zeitaufwendig und anstrengend
Reply #92015-11-05
Bei verarbeitetem Erdgas tritt dieses Phänomen der Kondensatverkohlung nur selten auf; es ist unklar, was die Hauptursache dafür ist. Die entstehende schwarze Substanz ist vermutlich kein Polycyclischer Aromat, andernfalls würde die Verbrennung nicht vollständig ablaufen. Es wird empfohlen, bei der Gasquelle nach den Hauptursachen für das Problem zu suchen. Es wird nicht empfohlen, es online zu entfernen, da dies die nachfolgenden Turbinen beeinträchtigen könnte.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.