Kältequelle: Wassermenge: 2,7 m³/h. Im Wasser sind folgende Stoffe enthalten: Na+: 3830 mg/l, Ca2+: 200 mg/l, Mg: 30,4 mg/l, SiO2: 44,3 mg/l, F-: 30,5 mg/l, Cl-: 4553 mg/l, NO3-: 304,5 mg/l, CODcr: 284 mg/l. TDS wird auf 9177 mg/l berechnet. PH: 6~8) ; Die Temperatur steigt von 20 °C auf 60 °C. Wärmequelle: Wassermenge: 2,55 m³/h (TDS wird mit 1000 mg/l berechnet, es handelt sich im Grunde um sauberes Wasser.) PH: 6~8) ; Die Temperatur wird mit 71 °C angenommen. Die Drücke der Kälte- und Wärmequellen werden mit 0,4 MPa angenommen. In der Qualität des Kühlmittels liegen die Werte für F- bei 30,5 mg/l und für CL- bei 4553 mg/l. Beide Werte sind ziemlich hoch – dadurch entsteht eine starke Korrosionsgefahr für die Platten. Ist es geeignet, Material vom Typ 316 zu verwenden? Soll es immer noch eine Titanplatte sein? Andere Ionenweiten sind hoch: Na+: 3830 mg/l, Ca2+: 200 mg/l, Mg: 30,4 mg/l, SiO2: 44,3 mg/l. Gibt es besondere Anforderungen an die Kanäle von Plattenwärmeübertrager? Reichen herkömmliche Platten aus?
Wegen der Chloridionen eignet sich 316L nicht; ich habe eine Versuchsergebnis gesehen, wonach Baosteel-Wasserbehälterplatten geeignet sind.
Habe noch nie davon gehört. 316 geht nicht – dann lieber Titanplatten verwenden.
Es wäre am besten, noch einen Test durchzuführen, um zu sehen, wie es mit der Verkalkung aussieht. Die Wasserqualität ist zu komplex – die Verkalkung ist nicht schwerwiegend. Ein gewöhnlicher Wärmetauscher reicht aus
Außerdem kann man bei kleinen festen Partikeln auch eine Platte mit breiten Kanälen wählen
Hallo, ich bin Hersteller von Plattenwärmeaustauschern. Falls Sie Bedarf haben, können Sie sich gerne bei mir melden: QQ3225774384
Was das Material angeht, sollte es sich um Titan handeln. Bei den Leitwegen kommt es vor allem auf die Größe der löslichen Stoffe an. Wir bieten viele verschiedene Plattenformen an – der Abstand zwischen den Platten liegt zwischen 2 MM und 7 MM, der Äquivalentdurchmesser zwischen 4 MM und 14 MM. Sicherlich gibt es eine Plattenform, die zu Ihren Anforderungen passt. Falls Sie interessiert sind, ist meine QQ-Nummer 3225774384
F-: 30,5 mg/l, CL-: 4553 mg/l – Unter diesen Bedingungen eignet sich der 316L-Behälter auf keinen Fall. Bei Ti ist das nicht unbedingt der Fall. Da es F-Ionen gibt, habe ich bei dieser Konzentration an F-Ionen sowie unter Berücksichtigung von pH-Wert und Temperatur keine Daten, um eine Beurteilung abzugeben