HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Jeden Tag eine Frage】Frage aus der Ausgabe 20151104

2015-11-04View Original

Thread Content

Teilnahmebelohnung: 2 Reichtum. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtum. Die Reihenfolge der Bedienung von Schaltern, Trennschaltern und Erdschaltern zur Trennung von elektrischen Geräten (Leitungen) von der Stromversorgung ist ( ). A. Schalten Sie den Schalter aus, anschließend den Trennschalter – zuletzt schließen Sie den Erdschalter.
B. Schalten Sie den Schalter aus, schließen Sie den Erdschalter – zuletzt schalten Sie den Trennschalter aus.
【Produktions- und Verwaltungsabteilung】Wir suchen Moderator:innen sowie Personen für technische Diskussionen
Reply #22015-11-04
Die Reihenfolge der Bedienung von Schaltern, Trennschaltern und Erdschaltern zur Trennung von elektrischen Geräten (Leitungen) von der Stromversorgung ist (A).
Reply #32015-11-04
Die Reihenfolge der Bedienung von Schaltern, Trennschaltern und Erdschaltern zum Trennen von elektrischen Geräten (Leitungen) von der Stromversorgung ist (A: Zuerst den Schalter schließen, anschließend den Trennschalter schließen und zuletzt den Erdschalter schließen).
Reply #42015-11-04
Die Reihenfolge der Bedienung von Schaltern, Trennschaltern und Erdschaltern zur Trennung von elektrischen Geräten (Leitungen) von der Stromversorgung ist (A). A. Schalten Sie den Schalter aus, anschließend den Trennschalter – und zuletzt den Erdschalter ein.
B. Schalten Sie den Schalter aus, den Erdschalter ein – und zuletzt den Trennschalter aus
Reply #52015-11-04
A、--------------------------------------------------------
Reply #62015-11-04
Wählen Sie A: Zuerst schalten Sie den Schalter aus, danach den Trennschalter und zuletzt den Erdschalter ein.
Reply #72015-11-04
A: Zuerst den Schalter öffnen, anschließend den Trennschalter öffnen und zum Schluss den Erdschalter schließen
Reply #82015-11-04
Die Antwort ist A................................
Reply #92015-11-04
Die Reihenfolge der Bedienung von Schaltern, Trennschaltern und Erdschaltern zum Trennen von elektrischen Geräten (Leitungen) von der Stromversorgung ist (A: Zuerst den Schalter schließen, anschließend den Trennschalter schließen und zuletzt den Erdschalter schließen).
Reply #102015-11-04
Die Reihenfolge der Bedienung von Schaltern, Trennschaltern und Erdschaltern zur Trennung von elektrischen Geräten (Leitungen) von der Stromversorgung ist ( ). A: Zuerst den Schalter öffnen, anschließend den Trennschalter öffnen und zum Schluss den Erdschalter schließen
Reply #112015-11-04
Meine Antwort: A. . . . . . . . . . . . . .
Reply #122015-11-04
A: Zuerst den Schalter öffnen, anschließend den Trennschalter öffnen und zum Schluss den Erdschalter schließen
Reply #132015-11-04
A: Zuerst den Schalter öffnen, anschließend den Trennschalter öffnen und zum Schluss den Erdschalter schließen
Reply #142015-11-04
A: Zuerst den Schalter öffnen, anschließend den Trennschalter öffnen und zum Schluss den Erdschalter schließen
Reply #152015-11-04
Die Reihenfolge der Bedienung von Schaltern, Trennschaltern und Erdschaltern zur Trennung von elektrischen Geräten (Leitungen) von der Stromversorgung ist (a). A: Zuerst den Schalter öffnen, anschließend den Trennschalter öffnen und zum Schluss den Erdschalter schließen
Reply #162015-11-04
Die Reihenfolge der Bedienung von Schaltern, Trennschaltern und Erdschaltern zur Trennung von elektrischen Geräten (Leitungen) von der Stromversorgung ist (A). A. Schalten Sie den Schalter aus, anschließend den Trennschalter – und zuletzt den Erdschalter ein.
B. Schalten Sie den Schalter aus, den Erdschalter ein – und zuletzt den Trennschalter aus
Reply #172015-11-04
Die Reihenfolge der Bedienung von Schaltern, Trennschaltern und Erdschaltern zur Trennung von elektrischen Geräten (Leitungen) von der Stromversorgung ist ( ). A: Zuerst den Schalter öffnen, anschließend den Trennschalter öffnen und zum Schluss den Erdschalter schließen
Reply #182015-11-04
A: Zuerst den Schalter öffnen, anschließend den Trennschalter öffnen und zum Schluss den Erdschalter schließen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.