Thread Content
Wer hat einen Entlüftungsplan für einen 100 m³ großen Tank mit flüssigem Stickstoff oder verfügt über entsprechende Unterlagen und Erfahrungen? Ich hätte eine Frage, danke! :)
In der Regel wird bei der Auslieferung ein leicht positiver Stickstoffdruck angewendet, doch es ist ratsam, den Taupunkt zu messen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind. Wenn dies der Fall ist, kann das zu füllende Medium direkt zur Kühlung des Behälters verwendet werden. Wenn der Taupunkt nicht den Anforderungen entspricht, muss er zunächst so angepasst werden, dass er den Vorgaben entspricht, bevor mit dem Kühlen des Behälters begonnen werden kann~~
Hallo, welche genauen Standards müssen für den Taupunkt und den Sauerstoffgehalt erfüllt werden, damit alles in Ordnung ist?
Die nationalen Standards legen fest, dass der Wassergehalt in flüssigem Stickstoff unter 3 ppm liegen muss. In der Regel wird dies bei Raumtemperatur erreicht, wobei der Taupunkt unter -60 °C liegt – was etwa 10 ppm entspricht. Was den Sauerstoffgehalt angeht, so hängt dies von den Spezifikationen des flüssigen Stickstoffs ab – ob es sich um reines Stickstoff oder hochreinen Stickstoff handelt. Heutzutage wird in der Regel hochreiner Stickstoff verwendet. Der Sauerstoffgehalt sollte unter 3 ppm liegen. Wenn der Taupunkt in Ordnung ist, kann flüssiger Stickstoff zur Verdampfung und zum Kühlen der Behälter verwendet werden~~
Bei einer Arbeitsdruck von 0,8 MPa – wie hoch ist dann der Austauschdruck? Wie oft muss der Austausch in der Regel durchgeführt werden? Wir möchten unter 1 ppm erreichen. Wie lange ist die Kühltankzeit? Worauf muss man achten?
Der Austauschdruck liegt unter dem Betriebsdruck; falls der Taupunkt in Ordnung ist, wird zur Vorkühlung die Verdampfung von Flüssigstickstoff verwendet~~ Unter der Annahme, dass der Stickstoffgehalt 99,9 % beträgt, werden etwa 1–2 Tonnen Flüssigstickstoff benötigt~~
Wenn sichergestellt ist, dass sich im Behälter keine Partikel, Schweißspäne oder ähnliches befinden, reicht ein Druck von 0,1 MPa aus – es ist nicht notwendig, einen höheren Druck anzuwenden. Wenn man sich wegen der Reinheit und des Taupunkts Sorgen macht, sind 20 Austausche auf jeden Fall ausreichend. Die Menge an Flüssigkeit könnte etwas höher sein – etwa 5 Tonnen
Mit so viel wird der Chef schimpfen~~ haha