Eine Unterstation eines S7-300-Steuerungssystems in unserer Fabrik gibt ohne Grund Alarm. Die SF-Lampe leuchtet ständig, die BF-Deng-Lampe blinkt. Wir können die Liste der Programmfehler nicht sehen. Temporäre Probleme werden durch den Austausch von Modulen gelöst. Die Unterverstärker sind mit 2 DI-Modulen, 1 DO-Modul und 1 AI-Modul ausgestattet. Wenn man beim ersten Mal nicht wusste, welches Modul man verwenden sollte, wurde einfach ein anderes Modul eingesetzt – in diesem Fall ein DI-Modul – und so wurde das vorübergehende Problem gelöst. Aber später trat dieses Problem oft auf – der Zyklus war unterschiedlich, manchmal dauerte die Wirkung länger, manchmal kürzer. In einigen Monaten gibt es einen Monat mit 10 Tagen, und in anderen Monaten gibt es einen Tag mit 10 Tagen. Etwa zehn Module wurden ausgetauscht, später funktionierte es auch, die alten Module zu verwenden. Jetzt ist nicht mehr klar, was das Problem ist. Ich frage die Experten: Was könnte in diesem Fall das Problem sein und wie kann es gelöst werden? Hoffentlich kann man die Ursache beseitigen, sonst wird es anstrengend. Der Produktionsdruck ist groß
Deine Beschreibung ist zu vage. Gibt es bei einem CPU-Alarm auch einen Alarm im darunterliegenden IO-Modul? Wird die Unterveranstaltung über IM-Kommunikation abgewickelt? Zuletzt gibt es ein Programm, mit dem man sich verbindet und in der Hardwarekonfiguration die genauen Warnmeldungen im CPU-Diagnose-Cache ansehen kann.
Es ist kein CPU-Alarm, es ist ein ET200 IM153-1-Alarm
ET200M? Dann benutzt du einen redundanten CPU mit 400?
Eine Online-Diagnose ist in der STEP7-Software möglich; in der Regel liegt ein schlechter Kontakt an der Anschlussstelle vor.