Dieser Beitrag wurde zuletzt von zjchen am 5.11.2015 um 15:08 bearbeitet. Es handelt sich um einen Extraktionsbehälter. Die Position der Öl-Wasser-Grenze muss mithilfe eines Fernmesspegels an das Zentralsteuerungssystem DCS übertragen werden, damit der Bediener die Position der Grenze erkennen kann und so die Bedienung optimieren kann. Die Höhe des Pegels beträgt nur 900 mm (im oberen Teil des Behälters gibt es einen Glaspegel, über den man die Grenze sehen kann – doch der Behälter ist zu hoch, was die Bedienung erheblich erschwert). Früher wurden Doppel-Flansch-Kapillar-Druckunterschieds-Schwingungsmessgeräte verwendet. Es ist unklar, ob es an der falschen Auswahl des Messgeräts lag oder an fehlerhaften Berechnungsformeln – auf jeden Fall konnte die Öl-Wasser-Grenze nicht ermittelt werden. Der gemessene Dichteunterschied des Öls beträgt 0,9068, während der Dichteunterschied an der Oberfläche der Wasserschicht bei 0,9920 liegt. Es wird vorgeschlagen, einen Wellenleitradar-Überflussmesser zu verwenden – ist ein solcher Messgerät tatsächlich geeignet? Wie wird es in der DCS-Programmierung eingestellt? Ich brauche die Hilfe der Experten! Danke! ! !
Leitwellenradar-Laufmessgerät – das sollte möglich sein!
Bei einem Wellenleitradar-Laufmessgerät – wie muss man es jeweils am Messgerät selbst sowie im DCS einstellen?
Man kann einen Servo-Flüssigkeitsmessgerät ausprobieren. Es gibt ein inländisches Hersteller von Servo-Flüssigkeitsmessgeräten, das zur Messung der Öl-Wasser-Grenze eingesetzt werden kann – Beijing Junyou
Man kann einen Servo-Flüssigkeitsmessgerät ausprobieren. Es gibt ein inländisches Hersteller von Servo-Flüssigkeitsmessgeräten, das zur Messung der Öl-Wasser-Grenze eingesetzt werden kann – Beijing Junyou
Ein Medium mit einer Dichte zwischen der des Öls und der des Wassers sollte es ermöglichen, Schwimmkörper herzustellen
Es ist eine gute Idee, Schwimmkörper aus Materialien herzustellen, deren Dichte zwischen denen der beiden anderen Materialien liegt. Ich frage mich nur, ob das in der Praxis auch funktioniert
Zunächst wird die Grenze mit einem Leitwellenradar ermittelt – ich rate dringend davon ab, dieses Verfahren zu verwenden, denn in den meisten Fällen funktioniert es nicht gut. Bei der Messung des Füllstands mit Leitwellenradar gibt es im Allgemeinen keine großen Probleme. Bei diesem Niveau des Posters beträgt der Dichtefehler nur 0,0852 – das ist ein sehr geringer Wert. Die Dichte der Ölphase hingegen ist sehr hoch und beträgt 0,9068. Ich weiß nicht, um welches Öl es sich handelt – ist es wohl ein ziemlich schweres Öl? Wie ist die Viskosität? Man geht davon aus, dass die Temperatur des Mediums nicht zu hoch sein wird? Der gesamte Messbereich für den Differenzdruck beträgt nur etwa 0,75 kPa; es wird empfohlen, einen Mikrodifferenzdrucksensor zur Messung zu verwenden. Wenn die Viskosität des Öls nicht hoch ist und es sich gut bewegen lässt, kann man dazu einen Schwimmer verwenden.
Der Differenzdruck des Messgeräts ist zu gering; mit doppelten Flanschen lässt er sich nicht genau messen – es macht daher keinen Sinn, sie zu verwenden. Elektrische Schwimmkörper oder RF-Admittanz können als Referenz dienen; es muss vom Hersteller geprüft werden, ob sie geeignet sind. Die Kosten sind dabei recht hoch, da die Bedingungen hier eigentlich sehr anspruchsvoll sind. Die letzte Methode, die ich verwende, besteht darin, eine Kamera auf die Schnittstelle des Glasrohrs zu richten – in der Regel verfügt der Hauptcontroller über eine Videoüberwachung. Bei DCS werden in der Regel analoge Signale im Bereich von 4–20 mA akzeptiert; die Konfiguration verläuft wie bei den üblichen Verfahren.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von lsv am 13.07.2018 um 08:26 bearbeitet. Bei einem Unterschied in der Dichte des Mediums von weniger als 0,1 g/cm³ sind weder Schwimmer noch Differenzdruckmessgeräte besonders geeignet. Wenn der Unterschied in den Dielektrizitätskonstanten von Öl und Wasser groß ist, kann ein Leitradar verwendet werden; bei einem kleinen Unterschied hingegen sind diese Geräte nicht so nützlich.
Man kann RF-Admittanz-Schwimmersensoren verwenden, die weit verbreitet in der Elektroentsalzung eingesetzt werden, um die Öl-Wasser-Grenze zu überwachen, https://bbs.hcbbs.com/thread-1862831-1-1.html
Die mit Schwimmkörpern arbeitenden Öl-Wasser-Messgeräte sind besser als diejenigen, die auf Druckunterschiede beruhen. Wenn es sich um eine Mischung aus Gas, Wasser und Öl handelt, ist eine genaue Messung schwierig
Die Öl-Wasser-Grenze kann mit einem Schwimmball-basierten magnetostruktiven Füllstandsmesser gemessen werden