Für die Schaltschränke wurde ein Strommessgerät mit 50/1A ausgewählt, doch für die Schränke direkt neben der Maschine wurde ein Strommessgerät mit 100/1A verwendet. Da das Messgerät im Schaltschrank maßgeblich ist, muss das Messgerät im Schrank direkt neben der Maschine unbedingt ausgetauscht werden? Muss der Wert auf dem Zähler im Schrank neben der Maschine mit einem Faktor multipliziert werden, um den Wert des Elektrizitätszählers zu erhalten?
Die Anzeigen auf dem Schaltschrank sind genau – das bedeutet, dass für die Transformatoren ein Verhältnis von 50/1 gewählt wurde. Egal ob es sich um einen Strommessgerät mit einem Verhältnis von 50/1 oder 100/1 handelt: Im Grunde handelt es sich dabei immer um Strommessgeräte mit einem Messbereich von 0–1 A. Der Skalenbereich wird lediglich von 0–1 A auf 0–50 A bzw. 0–100 A geändert. Wenn beispielsweise 25 A durch ein Transformator mit einem Verhältnis von 50/1 fließen, dann wird eine Ausgangsspannung von 0,5 A erzeugt. Das Strommessgerät mit dem Verhältnis 50/1 zeigt daher 25 A an, während das Strommessgerät mit dem Verhältnis 100/1 50 A anzeigt. Daher reicht es aus, den Wert des Strommessgeräts mit dem Verhältnis 100/1 einfach durch 2 zu teilen – es ist also nicht notwendig, das Gerät auszutauschen.
Man kann die Skala des Messgeräts auf 0–50 A ändern – das bedeutet, man teilt die Werte auf der Skala einfach durch 2.
Man teilt die Anzahl der Windungen des Transformators durch zwei – ursprünglich waren es 2 Windungen, jetzt sind es 1 Windung
Wie ist das möglich? Das Schild mit der Angabe 100A zeigt doch nur 25A an – es kann nicht 50A anzeigen