Der Füllstand des Flüssigammon-Tanks wird mit einem Magnetschalter-Levelmesser sowie einem Differenzdrucksender mit Kapillaren gemessen. Heute fand eine Einzelprüfung statt: Dabei wurde Wasser in den Tank eingefüllt, und es zeigte sich, dass es Unterschiede zwischen den Anzeigen des Magnetschalter-Levelmessers und denen des Senders gab. Zum Beispiel: Der Pegel wird mit einem Magnetwaagenanzeiger auf 1,3 m angezeigt, während der Differenzdrucksensor 1,1 m anzeigt. Warum liegt der Unterschied bei 200 mm? Ich verstehe es einfach nicht und bitte um Rat von jemandem, der mehr weiß.
Laien – es ist sinnlos, es Ihnen zu erklären. Nach dem Differenzdrucksender.
Die Magnetschieber haben auch eine Montagehöhe – diese kann einfach justiert werden
Was bedeutet die Montagehöhe der Magnetventile? Bei Differenzdrucksendern und Magnetlevelmessgeräten ist der Abstand zwischen den oberen und unteren Flanschen immer derselbe
Hat das etwas mit der Dichte zu tun? ? Die Antwort ist zu kurz – ich füge noch ein Wort hinzu: dizzy:
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 8.11.2015 um 07:56 geändert. Bei 25 Grad beträgt das Gewichtsverhältnis von flüssigem Ammoniak 0,6. Die Dichte von Wasser beträgt 1, Ihre Magnetschalter haben eine Länge von 1,3 Metern, bei Doppelflanschen sollte es eigentlich 1,3 * 0,6 = 0,78 Meter sein. Natürlich wird der Schwimmer des Magnetschiebers in Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte auch zu unterschiedlichen Graden angehoben. Je höher die Dichte des Mediums ist, desto höher zeigt der Magnetschieber an – doch diese Abweichung ist sehr gering, solange der Schwimmer überhaupt schweben kann. Weil dieses noch nicht auf den Grund gesunken ist.
Ich teste es jetzt im Betrieb – ich füge nur Wasser hinzu, keinen flüssigen Ammoniak. Warum ist es 1,3*0,6?
Die Dichte von Wasser ist größer als die von flüssigem Ammoniak. Der Schwimmkörper in Ihrem Magnetschalter ist für flüssiges Ammoniak geeignet. Wenn der Schwimmkörper im Wasser über die Oberfläche hinausragt, wird seine Länge größer – dadurch zeigt der Magnetschalter einen höheren Wert an
Der Differenzdrucksensor wird ebenfalls nach der Dichte des Wassers eingestellt. Obwohl die magnetischen Schalter nach der Dichte von flüssigem Ammoniak kalibriert sind, bewegt sich der Schwimmer darin bei Kontakt mit Wasser entsprechend der Dichte des Wassers nach oben oder unten. Nach logischen Überlegungen sollte der Unterschied im Druck zwischen dem Differenzdrucksensor und dem Magnetventil bezüglich des Flüssigkeitsspiegels nicht allzu groß sein. Ein Unterschied von 200 mm ist bereits ziemlich viel.
Bei dem gleichen Medium: Wenn der Flüssigkeitsspiegel niedrig ist – beispielsweise 1 Meter – muss man die Doppel-Flansche so einstellen, dass sie mit der Abdeckung übereinstimmen. Anschließend kann wieder Flüssigkeit zugeführt werden, um zu prüfen, ob auch die anderen Punkte übereinstimmen.
Das verstehe ich nicht – auf der magnetischen Ausführung gibt es einen mitgelieferten Fernmess-Schalter für den Füllstand. Ich frage mich, ob das dasselbe ist
Mögliche Ursachen für Fehler – ungenaue Herstellung der Schwimmkugel, Unstimmigkeiten zwischen den Magnetfeldlinien und der Wasseroberfläche. Die Magnetlinien stimmen nicht mit den äußeren Kugeln überein – zum Beispiel ist die Schwimmkugel bereits 3 cm nach oben gestiegen, während sich erst die erste Kugel zu bewegen beginnt. Was das Kalibrieren des Senders angeht, so sind sich viele Leute darin einig, dass die Kalibrierung mit einem leeren Behälter durchgeführt werden sollte. Andere wiederum sind der Ansicht, dass die Kalibrierung erst dann erfolgen sollte, wenn die Flüssigkeit den ersten Flansch überschritten hat. Wenn man sich die Unterschiede zwischen diesen beiden Methoden ansieht, stellt man fest, ob der Unterschied von 200 konstant bleibt oder sich ändert
Der Magnetventil wird mit einem Schwimmer mit einer Dichte von 1 ausgestattet. Die Doppelanschlüsse werden entsprechend der Dichte des Wassers eingestellt, um Vergleiche durchzuführen. Ich denke, hier liegt das Problem darin, dass die Dichte des Magnetschwimmers nicht mit der des Wassers übereinstimmt, was zu erheblichen Abweichungen führt.
Vielen Dank an alle für ihre Antworten. Nach der Justierung stellte sich heraus, dass es bei dem Magnetflüssigkeitssensor eine Abweichung gibt. Der Flüssigkeitsspiegel wurde auf Null gesetzt – doch der Magnetflüssigkeitssensor weist immer noch eine Abweichung von 200 mm auf. Dadurch entsteht die Fehlertoleranz.
Prüfen Sie die Dichte des Transmitters sowie die Berechnung – sie sollten übereinstimmen
Es gibt einige Fragen: Selbst wenn das Medium Wasser ist, hat das doch keinen Einfluss, oder? Der Schwimmer im Magnetschalter sollte eine geringere Dichte als flüssiger Ammoniak haben, sodass er auch in Wasser schwimmen kann und so den Wasserspiegel anzeigt. Doppel-Flansch, nach dem Prinzip des Differenzdrucks – die Kalibrierung bei Auslieferung erfolgt unter Druck; die Dichte muss wohl innerhalb des Geräts manuell eingestellt werden, oder? Ich weiß nicht, ob diese Interpretation richtig ist Ich hoffe auf Ihre Anleitung
Entschuldigen Sie, ist der Flüssigkeitsspiegel immer höher angezeigt als bei dem Differentialdruckverfahren?
Auch die Magnetventile müssen nach dem Medium kalibriert werden, sonst kann der Schwimmer darin nicht schweben – es muss eine Serienkalibrierungsdichte geben. Außerdem muss ein Differenzdrucksensor mit einem Dichtewert eingestellt werden. Allerdings gibt es sicherlich Fehler bei der Genauigkeit dieses Dichtewerts – doch die Fehler sind nicht allzu groß. Schließlich wird flüssiger Ammoniak als Gefahrstoff in Druckbehältern gelagert, weshalb Druck und Temperatur unbedingt kontrolliert werden müssen.
Bei diesen beiden Methoden – nämlich dem Prinzip der Schwerelosigkeit und dem Prinzip von Pgh – treten bei der Messung flüssiger Gase wie Ammoniak immer Probleme bezüglich der Temperatur und Dichte auf, die die Genauigkeit der Messungen beeinträchtigen. In der Praxis ist die Messgenauigkeit ohnehin nicht sehr hoch. Wenn die Unterschiede zwischen den beiden Produkten extrem sind, liegt das sicherlich an einem Defekt der Ausrüstung – beispielsweise an einer mangelhaften Konstruktion des Schwimmers oder an verstopften Druckleitungen.
Mit einem Wellenleitradar-Levelmesser – wozu braucht man da all diese Werte bezüglich Dichte, Druck und Temperatur? Die Unternehmen, denen ich meine Produkte lieferue, sind alle zufrieden mit der Leistung dieses Geräts
Der Differenzdruck wird anhand der Dichte, die in euren Spezifikationen angegeben ist, berechnet – als unterer Grenzwert. Ihr verwendet sicherlich falsches Wasser – es sollte Ammoniak sein, mit dem verglichen wird