Der V-Kegel-Flussmesser mit Differenzdruckmessung gibt einen zu niedrigen Flusswert an. Nach Überprüfung waren weder der Differenzdrucksensor noch die dazugehörige Dreiventilanlage beschädigt; es gab auch keine Verstopfungen in den Druckleitungen. Der Messbereich des Differenzdrucksensors liegt bei 0–5,444 KPa. Der gemessene Differenzdruck betrug 0,135 KPa – das ist praktisch kein Differenzdruck mehr. Wo liegt das Problem und wie kann es behoben werden? Könnte es sein, dass am Drossellementselement (V-Kegel-Strömungsmesser) selbst ein Defekt vorliegt und es innen beschädigt ist? Die Montagerichtung der Drosselkomponenten sowie des Differenzdrucksenders ist korrekt, und die Ausgleichsventile des Dreiventilsystems sind ebenfalls fest geschlossen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qugd am 6.11.2015 um 21:55 bearbeitet. Schauen wir mal, ob dieser verdammte V-Kegel immer noch an seinem ursprünglichen Platz ist. Es handelt sich um einen äußerst unzuverlässigen Durchflussmesser. Der V-Konus, der bei einigen Herstellern sehr kreativ gestaltet ist, kann bei Vibrationen oder Stößen herunterfallen – er kann sogar vom Medium in die Leitungen weiter flussabwärts getrieben werden. In solchen Fällen sollte der Differenzdruck eigentlich sehr gering sein. Weiß der Threadersteller, dass in einigen Chemiefabriken der Einsatz von V-Kegel-Messgeräten strengstens verboten ist? Weiß er, warum das so ist?
Alle druckbegrenzenden Messgeräte müssen durch umfangreiche Flüssigkeitsversuche einen Durchflusskoeffizienten ermitteln. Anschließend werden die Daten verwendet, um eine allgemeine Formel für den Berechnung des Durchflusskoeffizienten zu entwickeln. Zudem muss der Anwendungsbereich dieser Formel so begrenzt werden, dass eine „nominal genaue“ Messung gewährleistet ist. Dies erfordert erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen. Die ursprünglichen V-Kegel von MC CORN wurden tatsächlich in den USA mit einer großen Menge an Daten untersucht, wodurch Produkte mit unterschiedlichen „Kegelverhältnissen“ entwickelt werden konnten – was dem Öffnungsverhältnis entspricht. Jetzt blüht V im ganzen Land – man weiß nicht, wie das gestaltet wurde, und wie die Genauigkeit überprüft werden soll. Mit einem Venturi geht das auch gut. @jiaguoyun
Möglicherweise liegen Probleme bei den Prozessbedingungen vor oder es gibt zu große Unterschiede zwischen den Betriebsbedingungen. Verwenden Sie statt eines Dreiventilblocks lieber zwei Zweiventilblöcke. Prüfen Sie außerdem, ob es an den Stellen, an denen die Druckleitungen verschweißt sind, Lecks gibt
Wenn ein Entwurfsbüro Messgeräte entwirft, legt es eine Betriebsbedingung fest, damit der Hersteller die Messgeräte entsprechend dem Durchfluss unter diesen Bedingungen herstellen kann. In der praktischen Anwendung wird ein Messgerät niemals gut funktionieren, wenn Temperatur, Druck, Durchflussrate usw. stark von den konstruktiven Parametern abweichen. Bei Keilströmungsmessern kam es zu schweren Unfällen: Der Keil fiel herunter und durchbrach die Rohrleitungen, was zu einer Wasserstoffexplosion führte. Er wurde von Sinopec viele Jahre lang verboten; es wird empfohlen, diese Uhr nicht zu verwenden.
Das kann doch nicht wahr sein, das ist ja beängstigend. Sinopec verwendet diese Durchflussmesser auch an einigen anderen Orten. . .