Korrosionsschutz für Lüftungsanlagen

2015-11-06View Original

Thread Content

Die von meinem Edelstahl-Lüfter angesaugten Gase enthalten Salze, Säuren, Schwefelsäure, Toluol, Xylen, Methanol usw. Die Temperatur liegt bei etwa 40 °C. Bei der Betriebsprüfung wurde eine besonders hohe Korrosionsneigung festgestellt. Gibt es bessere Maßnahmen zur Korrosionsschutz? Danke an alle!
Reply #22015-11-06
Man könnte die Methode der Beschichtung mit Schutzschicht in Betracht ziehen
Reply #32015-11-07
Ich weiß nicht, wie groß der Durchmesser Ihres Lüfters ist. Unsere Firma hat kürzlich die Oberfläche eines Phosphatierlüfterläufers mit einem Durchmesser von 2,95 Metern und einer Achtlänge von 4,5 Metern auf Risse untersucht und anschließend eine korrosionshemmende Schicht aufgetragen. Man kann QQ hinzufügen, dort sind Bilder.
Reply #42015-11-07
Ich frage mich, ob man den D470 verwenden kann – was ist das für ein Sprühverfahren?
Reply #52015-11-07
Ich frage mich, ob man den D470 verwenden kann – was ist das für ein Sprühverfahren?
Reply #62015-11-12
Es handelt sich um eine Vierfluorid-Beschichtung, die korrosionsbeständig, hitzebeständig und abriebfest ist. Eine schützende Schicht gegen Korrosion wird auf die Oberfläche der Ausrüstung aufgetragen.
Reply #72015-11-29
Glasfaserverbundlüfter sowie Lüfter mit PTFE-Beschichtung können ausprobiert werden
Reply #82015-11-30
Polymerkeramikbeschichtungen können das Problem lösen!
Reply #92015-12-07
Hallo, der Beitragstäter – das ist hier ein komplexer Betriebszustand. Es ist keine gute Lösung, Lüfter aus Edelstahl zu verwenden. Lüfter aus Kunststoff können Ihr Problem gut lösen, auch die Laufräder müssen aus speziellem Material hergestellt werden.
Reply #102015-12-07
Da das Gasmedium korrosiv ist, ist es am besten, auf korrosionsbeständige Lüfter umzustellen; sonst werden sowohl die Laufräder als auch der Gehäusekörper korrodieren. Ich bin Hersteller spezieller Lüfter aus Deutschland.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.