Die digitalen Eingänge und Ausgänge hinter dem IM365-Modul funktionieren einwandfrei, die analogen Eingänge und Ausgänge reagieren jedoch nicht-
Hast du es online angeschaut? Wenn die Werte von PIW und PQW im Online-Modus nicht ändern, dann liegt das Problem wahrscheinlich am Kanal!
Ich habe es bisher noch nicht angeschaut, denn der PLC hat ein Überwachungspasswort. Kann ich nicht sehen. Zuerst war die Temperatur falsch, nach der Reparatur funktionierte es etwas über einen Tag, dann trat dieses Problem auf. Derzeit gibt es am Ort Strom sowie eine Temperaturanzeige; der Hauptrechner speichert einen konstanten Wert. Zustand der Bewegungslosigkeit.
Ist es ein Problem mit der Stromversorgung? Die Karte des Simulators benötigt schließlich Strom
Dieser Strom stammt von einer externen 24-V-Quelle, der Anzeiger vor Ort zeigt Strom an. Es gibt sie auch am Hauptrechner. Außerdem sind alle erweiterten DI-Punkte mit Strom versorgt.
Ist es eine analoge Größe – oder alle analogen Größen? Wenn ein analoger Signalweg defekt ist, kann man mit einem Multimeter das Signal überprüfen. Wenn sowohl das Signal als auch die Stromversorgung in Ordnung sind, kann man ausschließen, dass das Messgerät das Problem ist – es muss sich um ein Problem im PLC oder WINCC handeln. Man kann auch einen Signalgenerator verwenden, um dem System Signale zuzuführen, um zu prüfen, ob der Obercomputer richtig reagiert.