An der Ballonbehälter wird eine Feuerlöschwasseranschlussstelle installiert

2015-11-08View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Menghan100 am 08.11.2015 um 09:47 bearbeitet. In der Verbindung zwischen dem Behälter und den Rohren sollen Anschlüsse für Löschwasser vorhanden sein, die außerdem mit dem Inneren des Behälters verbunden sind. Welche Funktion haben diese Anschlüsse und wie werden sie verwendet? Danke!
Reply #22015-11-08
Der Titel entspricht nicht den Anforderungen – es wird kein Problem beschrieben, wodurch eine Teilnahme am Austausch erschwert wird. Ich habe noch nie gesehen, dass Feuerlöschwasser in die Tanks gelangt. In der Regel werden Gase wie Stickstoff verwendet; das Feuerlöschwasser dient dazu, im Inneren des Tanks Sprühsysteme zu aktivieren
Reply #32015-11-08
Es muss die Wassereinfülllinie am Boden des Behälters sein. Zahlreiche Unfälle zeigen, dass an den Dichtstellen wie den Flanschen und Ventilen am Boden der Zisternen am häufigsten Lecks auftreten. Nachdem eine Wassereinfüllleitung in den Zylinder hinzugefügt wurde, kann im Falle eines Lecks an der Unterseite Wasser über diese Leitung in den Zylinder eingeführt werden. Da die Dichte von Wasser um ein Vielfaches größer ist als die von Flüssiggas, sinkt das Wasser auf den Boden des Behälters. Dadurch ist es das Wasser, das aus dem Leck austritt – und nicht das Flüssiggas. Dies erleichtert und sichert die Beseitigung des Lecks.
Reply #42015-11-08
Die Wasserversorgungslinie verwendet Industriewasser; das Löschwasser ist getrennt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Wahrscheinlich hat der Eigentümer sich geirrt
Reply #52015-11-09
Die Wassereinfülllinie am Boden der Tanks für flüssige Kohlenwasserstoffe kann mit Wasser aus Feuerlöschquellen befüllt werden. Die im Jahr 2011 von der Sinopec-Gruppe veröffentlichten Vorschriften für die Gestaltung des Wasserversorgungssystems für Tankanlagen mit flüssigen Kohlenwasserstoffen legen klar fest: „Es kann ein Feuerlöschwassersystem mit konstanter hohem Druck als Quelle für Wasser zur Befüllung der Tankanlagen in Notfällen verwendet werden.“ Bei der Planung der offiziellen Website für ein Feuerlöschsystem mit konstanter hohem Druck muss berücksichtigt werden, dass im Falle eines Lecks im Zylinder ein Wasserverbrauch von 50 bis 100 Tonnen pro Stunde anfällt.
Reply #62015-11-09
Danke für die Erklärungen von Etage 3 und Etage 5!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.