Zum Beispiel erfordert ein Regelventil (für FC) gleichzeitig eine Öffnung durch einen Elektromagnetventil-Interlock – wie viele Ventilstellungsschalter sind in diesem Fall in der Regel notwendig? Es ist wohl nicht richtig, nur einen Schalter für die Abschaltung auszuwählen? Selbst wenn es nur einen Ventilschalter gibt, denke ich, man sollte die Position „offen“ wählen, damit man weiß, ob das Ventil nach der Interlocksicherung geöffnet ist. Man muss doch nicht wissen, ob die Ventile bei einem Fehler der Gasversorgung geschlossen werden, oder? Falls bereits ein Näherungsschalter für den Schließzustand gekauft wurde, lässt er sich vor Ort in einen Schalter für den Öffnungszustand umwandeln? Welche Vorteile und Nachteile hat es außerdem, bei den Ventilstellungsschaltern zwischen Näherungsschaltern und mechanischen Schaltern zu wählen?
Reply #22015-11-08
In der Regel werden Regelventile paarweise mit den zugehörigen Ventilsteuerelementen installiert. Hier wird eine Beschreibung zur Installation eines solchen Ventils gegeben (basierend auf meinen eigenen Beobachtungen).
Reply #32015-11-09
In der Ingenieurpraxis wird mit Schaltern für die Ventilposition in der Regel wie folgt umgegangen: 1. Der Regelventil ist mit einer Elektromagnetventil-Sperre ausgestattet; die „Sperrenposition“ liefert ein Signal über die Ventilstellung (es muss nicht unbedingt die Entlüftungsposition sein). Ziel ist es, zu überprüfen, ob die Interlocks richtig eingestellt sind. 2. Schaltventile verfügen in der Regel über Einrichtungen für den vollständigen Öffnungs- bzw. Schließzustand und liefern zwei Informationen: „Interlocks sind aktiviert“ sowie „Ventil ist in Betrieb“. 3. Sowohl die lineare als auch die winkelbare Bewegung können „verändert“ werden, wobei die winkelbare Bewegung praktischer ist. 4. Alle sind nützlich, auch Mikroschalter sind gut, da sie bewegliche Teile haben und theoretisch eine begrenzte Anzahl an Betriebszyklen aufweisen. Bei der Verwendung von programmierbaren Schaltventilen muss man diesen Faktor berücksichtigen. Nahebereichsschalter mit Magnetkupplung sind teurer. Für NANUR-Nahebereichsschalter ist außerdem ein Sicherheitsgitter (Verstärker) erforderlich, was ebenfalls Kosten verursacht. @jiaguoyun
Reply #42015-11-09
Eure Anforderungen an diese Regulierventile sind ziemlich seltsam. Da es sich um FC-Ventile handelt, sollte doch berücksichtigt werden, dass die Ventile bei Ausfällen der Gasversorgung oder anderen Störungen sicher geschlossen bleiben. Warum muss dann der Elektromagnetventil noch dazu geöffnet werden? Der Näherungsschalter kann sowohl in der geöffneten als auch in der geschlossenen Position verwendet werden – es kommt lediglich darauf an, aufgrund der Prozessanforderungen zu wissen, wo sich die sichere Position der Ventile befindet.
Reply #52015-11-09
1. Ist es für das SIS notwendig, einen Elektromagnetventil an die Luftversorgung des Regulierventils anzuschließen? Wenn nicht, verfügen einige Systeme über einen Interlockschalter-Pin am PID-Modul, über den das Signal direkt angelegt werden kann. Wenn man berücksichtigt, dass die Ventile nicht vollständig geschlossen bleiben können, sollte man zwei Ventilstellungsschalter verwenden. 2. Regulierungsventil FC: Schaltet sich bei einem Fehler an der Luftversorgung ab, es sei denn, das Ventil ist blockiert. 3. Alle Näherungsschalter sind gleich, Sie können die Montageposition ändern. 4. Bei normaler Verwendung dieser beiden Formen ist auch kein Unterschied wahrzunehmen.
Reply #62015-11-09
Deine Idee ist sehr richtig. Aber manchmal muss man berücksichtigen, ob die Anzahl der DCS-Punkte ausreicht. Der Unterschied zwischen elektronischen und mechanischen Systemen besteht darin, dass mechanische Systeme anfällig für Vibrationen sind, was zu Schäden oder Fehlalarmen führen kann. Elektronische Näherungsschalter hingegen sind anfällig für Schäden durch feuchte Umgebungen. Sie können je nach Ihren eigenen Bedingungen das Passende auswählen. Preislich sind sie eigentlich gleich.
Reply #72015-11-10
Sperren durch Interlock bedeutet nicht, dass es nur bei Störungen geschieht. Einige Ventile haben sowohl eine Sperrfunktion durch Interlock als auch eine Stoppfunktion durch Interlock – genauso wie Pumpen beim An- und Ausschalten. Der Notstopp bezeichnet den Ausschaltvorgang zur Gewährleistung der Sicherheit bei Strom- oder Gasabschaltung – das ist etwas anderes als die durch Interlocks vorgeschriebenen Schaltvorgänge.
Reply #82015-11-10
Wie kann der FC gesichert geöffnet werden? Problemkonflikt
Reply #92015-11-11
Der FC ist in geschlossener Verriegelungsstellung. Wenn man die elektromagnetische Ventilverriegelung auf offene Stellung umstellen möchte, bedeutet das im Grunde, dass die Verriegelung auf „Fehlerfall“ umgestellt wird. Um dies zu erreichen, muss man entweder das Elektromagnetventil austauschen oder den Ausgang des Umkehrventils wechseln. Für die Überwachung der Ventilposition kann entweder ein oder zwei Sensoren verwendet werden. Aus Gründen der Genauigkeit ist es jedoch am besten, einen Sensor für die „geschlossene“ Position und einen für die „offene“ Position zu verwenden. Falls nur ein Sensor verwendet wird, muss im System ein Punkt definiert werden, der als „weder geschlossen noch offen“ gilt – das bedeutet, dass der Sensor einen Wert von „1“ anzeigt, wenn das Ventil geschlossen ist, und einen Wert von „0“, wenn das Ventil offen ist. Die progressive und die kontaktbasierte Variante sind in ihrer Funktionsweise ähnlich: Bei der einen variiert die Spannung zwischen 0 und 24 V, bei der anderen zwischen 4 und 8 V. Allerdings ist die Stabilität bei der kontaktbasierten Variante besser.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.