Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yangt9 am 8.11.2015 um 15:11 bearbeitet. Nehmen wir zum Beispiel den am häufigsten verwendeten Typ EJA110A DMS4A–92DA. Sein Messbereich beträgt 0–100 KPa, der maximale Betriebsdruck liegt bei 16 Mpa. Wenn mit einem solchen Differenzdrucksensor allein der Druck gemessen wird, welchen maximalen Druck kann man dann messen? 100 KPa oder 16 MPa?
Der Differenzdrucksensor misst den Differenzdruck. Wenn mit dem Differenzdrucksensor nur der Druck gemessen werden soll, ist die negative Membrankammer mit der Atmosphäre verbunden, während die positive Membrankammer mit dem Messrohr verbunden ist. Der maximale messbare Wert beträgt 100 KPa. Arbeitsdruck bezeichnet den Druck des Messmediums.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von HEJIYUER am 09.11.2015 um 00:09 bearbeitet. Kurz gesagt: Der Differenzdrucksensor kann bis zu einem bestimmten Wert in KPA umgerechnet werden – sowohl positiv als auch negativ. Der maximale Umrechnungswert entspricht dabei der Grenze des messbaren Drucks. ‑100KPaG/100KPaG. 16 M ist der maximale Druck, bei dem die Membrankammer nicht beschädigt wird. @jiaguoyun
Er kann nicht zur Messung eines Drucks von 16 MPa verwendet werden. Die von Ihnen verwendete M-Druckmembran ermöglicht eine Messung des Differenzdrucks nur im Bereich von -100 bis 100 kPa. Ein maximaler Betriebsdruck von 16 MPa setzt voraus, dass beide Messkammern gleichzeitig unter Druck stehen. Wenn eine Seite einem hohen Druck ausgesetzt ist, kann das Gerät beschädigt werden. Bei der Messung eines Drucks von 16 MPa unterscheiden sich die Dicke und Festigkeit der Druckmembran des Transmitters offensichtlich von denen der Differenzdrucktransmitter mit M-Membran
16 MPa bedeutet, dass die Membranbox bei einem Druck von 16 MPa nicht beschädigt wird. Zum Beispiel verwendet man einen Differenzdrucksensor, um den Wasserdruck zu messen. Der Messbereich bezeichnet den Unterschied zwischen dem Druck, der auf die Membran wirkt, und dem negativen Druck. 16 MPa bezeichnet dabei den Wasserdruck. Wenn der Wasserdruck über 16 MPa liegt, wird die Membrankammer beschädigt. Einer gibt an, dass der Druck im Medium 16 MPa beträgt, ein anderer den Differenzdruck zwischen der positiven und negativen Seite des Drosselgeräts, also den Messbereich.
0`100KPA bedeutet, dass die Differenzdrücke zwischen den beiden Tintenpatronen in diesem Bereich am genauesten gemessen werden können. Es kann ein einseitiger Druck gemessen werden, wobei der maximale einseitige Druck 16 Mpa nicht überschreiten darf.
Wenn das Messbereich 0–100 KPa ist, kann man den niedrigen Wert auf -100 und den hohen Wert auf +100 einstellen? Oder wenn der Niedrigdruck auf -100 eingestellt wird, kann der Hochdruck dann maximal auf 0 eingestellt werden? Frage an einen Experten.
Der Druck, den die Membrankammer aushalten kann, beträgt nur 100 KPa. Wenn also nur eine Messung vorgenommen wird, kann der maximale Wert ebenfalls nur 100 KPa betragen
Nein, ich meine: Zum Beispiel EJA110A DMS4A–92DA – sein Messbereich (Membranbehälter) beträgt 0–100 KPa. Ist es möglich, den unteren Grenzwert auf -100 und den oberen Grenzwert auf +100 einzustellen?
Sicherlich sollte man nach dem Kleineren vorgehen – der hohe Druck dient nur als Referenz
Nur von -100 bis 0 oder von -50 bis 50, verstanden?
Es ist eine Migration von plus oder minus 100 % möglich, darf aber 100 KPa nicht überschreiten