Dieser Beitrag wurde zuletzt von „Bālóu Yīcéng“ am 8.11.2015 um 21:01 bearbeitet. Das Medium enthält Salze und Säuren. Es wird die Druckkraft in der Gasphase gemessen; außerdem ist das Material korrosionsbeständig. Doch weder die Druckleitungen noch die Blindplatten sind korrosionsbeständig. Hat jemand einen guten Vorschlag?
Mit Flanschtransformator, ohne direkten Kontakt mit der Flüssigkeit.
Um eine direkte Messung vor Ort zu ermöglichen, dürfen am Behälter keine Öffnungen vorhanden sein. Stattdessen wird ein Druckleitrohr vom oberen Teil des Behälters bis zum Boden des Behälters geführt. Was ist jedoch mit der Korrosion der Abdeckplatten sowie des Druckleitrohrs durch das Verdunsten von Salzsäure?
Ich verstehe eigentlich nicht: Wenn man die Rohre schon hineinsteckt, warum dann nicht einfach ein Tetrafluorrohr verwenden?
Ich habe es nicht klar genug erklärt: Man verwendet die Öffnung für den Überlaufflansch, fügt eine Blindplatte hinzu und bohrt in dieser Blindplatte ein kleines Loch, das anschließend mit dem Druckleitrohr verschweißt wird
Oh, für dieses Problem kann man einfach einen Messgerät mit einziger Flanschverbindung verwenden – wobei die Membran aus Teflon bestehen sollte. Oder man kann auch eine Membran aus Tantal wählen. Falls man unbedingt einen Drucksensor mit Gewinde verwenden möchte, dann ist es sinnvoll, diesen aus Teflon herzustellen, unter Berücksichtigung des Drucks
Der Druckwandler lässt sich bereits nicht austauschen – gibt es denn leitfähige Rohre, die korrosionsbeständig sind?
Ja, man kann etwas Speziell herstellen. Man muss nur angeben, wie groß der Druck ist. Wenn das Design fertig ist und die Bearbeitung erfolgt ist, dann ist alles in Ordnung
Welcher Typ von Druckwandlern ist das? Nehmen wir zum Beispiel EJA – handelt es sich dabei um den Typ 110 oder den Typ 510?
Es ist die vom Typ 110. 的的的
Man fertigt einen Anschlussstecker für die Flanschseite an, der bewegliche Flansch wird festgedrückt, anschließend werden die Verbindungen mit V4A-Membranrohren hergestellt. Auf der Seite des Transmitters wird ebenfalls ein Anschlussstecker aus V4A verwendet – das ist dann erledigt. Falls nötig, lasse ich das Unternehmen einen Kostenvoranschlag erstellen
Ha ha, Kumpel – man sieht, du hast keine Angst mehr. Vor Sketchcomedy darf man auf keinen Fall Angst haben
Es wird empfohlen, die Messung mit der Rückblase-Methode durchzuführen – es ist kein Druckleitungsanschluss erforderlich. (Erlaubt die Prozessführung den Zufuhr von N2?) ) Bei guten Bedingungen: Ein Rotationsmessgerät einbauen ; Einfach: Man montiert eine Drosselklappe mit einem 3-mm-Loch. Was die Flüssigkeitsstufe angeht, reicht eine konstante Tendenz aus – es ist nicht notwendig, eine hohe Genauigkeit anzustreben. @jiaguoyun
Die Druckmessung mit Flanschen an Titanmembranen sollte kein Problem darstellen.