Die Situation ist folgende: Ein Absperrventil (FC) muss in der SIS-Logik sowohl schaltbar für den Ein-Schaltzustand als auch für den Aus-Schaltzustand sein. Ich möchte gerne wissen, wie man das Elektromagnetventil für dieses Absperrventil auswählt – sollte es ein zweistufiges, dreipoliges Ventil sein? Zwei Wutong? Einzelsteuerung? Doppelsteuerung? Eine Elektromagnetventil? Zwei Elektromagnete)? Wie wird die Gasleitung angeschlossen? SIS erfordert eine normale Erregung der Solenoiden der Elektromagnete; bei Interlocks ist keine Erregung erforderlich. Übrigens: Gibt es bei den zweiwegeelektrischen Ventilen nur die Arten „immer offen“ (NO) und „immer geschlossen“ (NC)? Gibt es noch eine Art namens normale Erregung (NE)? Bitte, meine Experten, helfen Sie mir, danke!
Ich habe nur zwei Fünf-Port-Geräte verwendet, über die anderen kenne ich mich nicht gut aus
Gibt es eine Priorität zwischen diesem Schaltvorgang „Ein“ und „Aus“? ? ?
Keine Prioritätsbeschränkungen für das gleichzeitige Öffnen und Schließen
Der Interlocks-Zustand steht in engem Zusammenhang mit dem Fehlerzustand – darauf sollte der Threadersteller unbedingt achten. Was die beiden Dreikanal- oder Fünfkanalsysteme sowie die Doppelventile angeht, so sind diese der nächste Schritt in der Arbeit.
Gibt es eine starke Verbindung zwischen dem Interlocks-Zustand und dem Fehlerzustand? Was bedeutet das? Kann eine FC-Ventil nur gesperrt, aber nicht geöffnet werden? Was ist zu tun, wenn die Prozessanforderungen eine gesicherte Schaltung der FC-Ventile erfordern? @backhamm1982
Dann sollte es im Design ein FO-Ventil sein
Um eine FC-Abschaltventil zu realisieren, muss das Ventil so eingestellt werden, dass es bei Luftzufuhr geöffnet wird, wobei der Elektromagnet auf der Gasleitung installiert wird. Sicherheitsfunktion: Es ist ständig Strom vorhanden. Wenn Strom vorhanden ist, ist der Elektromagnetventil in Betrieb (deshalb wird NC gewählt). Die Gasleitung ist geöffnet, das Ventil ist offen. In diesem Fall beträgt das Signal für den Elektromagnetventil 1 – die Verriegelung wird somit deaktiviert ; Ebenso wird bei einem Signal von 0 an der Elektromagnetventil die Verbindung unterbrochen. Das Elektromagnetventil verliert seine Stromversorgung, die Gasleitung ist geschlossen und das Ventil ist zu ; So wird sichergestellt, dass die Ventile schließen, wenn die Gasleitung unterbrochen wird, und dass sie ebenfalls schließen, wenn der Elektromagnetventil den Stromverlust erleidet – wodurch die Sicherheit gewährleistet wird. Ich hoffe, du verstehst.
Man muss hier auch berücksichtigen, ob es sich um eine doppelwirkende oder eine einwirkende Lösung handelt
Eine Frage: Muss der Schalter (FC) des Thread-Verfassers in der SIS-Logik sowohl gesichert geöffnet als auch gesichert geschlossen werden? Ich nehme an, dass die technischen Gründe für das Öffnen und Schließen unterschiedlich sind, oder? Wenn also all diese „Ursachen“ gleichzeitig auftreten, ist dann diese Ventil geöffnet oder geschlossen? Gilt das auch für Diagramme von Ursache und Wirkung? Bei der Interlockung von SIS kommt es nur selten vor.
Die SIS-Interlocks berücksichtigen stets die sicherste Parkposition; man sollte sich nicht mit dem Ein-/Ausschalten der Interlocks aufhalten, sondern nur eine Option wählen.