CENTUM VP kann die GPS-Uhrzeit zur Synchronisierung nicht abrufen

2015-11-09View Original

Thread Content

Der CENTUM VP synchronisiert seine Uhr über das Ethernet-Netzwerk mit der GPS-Uhr während des Betriebs – es sind keine besonderen Einstellungen erforderlich. Die Systemzeiten der Ingenieurstationen sowie der Bediengeräte werden dadurch synchronisiert. Doch nach dem Neustart nach dem Wartungsstopp stellte sich heraus, dass die Uhren der Ingenieur- und Bedienerstationen nicht mit dem GPS synchronisiert waren. Kontakt mit dem Hersteller der GPS-Synchronisierungs-Hardware – es wurden keine wertvolleren Empfehlungen gegeben. Alle Statusanzeigen des GPS-Uhr-Hardwareteils weisen keine Anomalien auf. Es wurde versucht, die entsprechenden Netzwerk- und Uhrensynchronisierungs-Einstellungen an der Ingenieurstation zu finden, doch dies hatte keinen Erfolg. Meiner Meinung nach hat das CENTUM VP keinen Uhrmodul zur Anzeige des GPS-Datums. Frage 1: Haben die ENGINEER-Stationen von CENTUM VP sowie die einzelnen Bediengeräte eine spezielle Uhrserver? Muss es eine Ingenieurstation sein? Das Netzwerk hat eine Busstruktur und sollte hierarchiefrei sein. Frage 2: Wie PINGt man den GPS von der Ingenieurstation aus? Ich kenne die IP des GPS nicht und frage mich, ob es ein Netzwerkproblem ist. Frage 3: Wenn es um Probleme bei der Konfiguration der Ingenieurstation selbst geht – wo sollten diese eingestellt werden und wie?
Reply #22015-11-09
Wenn es mit BUS1 verbunden ist, dann sollte es 192.168.Domainnummer.254 sein; Wenn es mit BUS2 verbunden ist, sollte es 192.168.128+Domainnummer.254 sein. In der Hilfedokumentation der VP-Software findet man bei einer Suche nach SNTP detailliertere Informationen.
Reply #32015-11-09
:Handshake – Versuchen Sie es sofort!
Reply #42015-11-10
1. GPS sollte dein Zeitserver sein. 2. Wie in dem vorherigen Beitrag. 3. Wenn die Anpassungen zu Beginn korrekt waren, dann hat das wohl nichts mit den Einstellungen zu tun.
Reply #52015-11-11
Danke an budaoweng123 für die Anleitung – das Problem vor Ort wurde gelöst. Die IP-Adresse des GPS-Uhr-Servers war nicht nach den Vorgaben von CENTUM VP eingestellt. Wahrscheinlich wurde sie bereits zu Beginn des neuen Projekts nicht festgelegt und auch nicht verwendet; niemand hat sich darum gekümmert. Abgesehen davon, dass etwas Zeit für die Änderung der IP-Adresse des GPS-Uhr-Servers benötigt wurde, verlief alles sonst reibungslos. Vielen Dank! :Händedruck
Reply #62015-11-11
Welches Modell habt ihr für GPS – von welchem Hersteller? Danke
Reply #72015-11-12
Peking Chinesen HR-906B
Reply #82016-07-18
Hallo! Nachdem ich Ihre Antwort an den Thread-Owner gelesen habe, möchte ich hier ebenfalls eine Frage zu den Einstellungen zur Zeitsynchronisierung stellen. Das System in meinem Unternehmen ist ebenfalls Yokogawa Centum VP; es gibt insgesamt 4 DCS-Domänen, wobei durch L3-Switches eine Verbindung zwischen mehreren Projekten möglich ist. Der Zeitserver ist über ein Netzwerkkabel mit einer der Schnittstellen des L3-Switches BUS2 verbunden. Die IP-Adresse des Zeitserver-Rechners wurde auf die Adresse des Domänenbereichs 1# festgelegt: 192.168.129.254. Die Subnetzmaske beträgt 255.255.255.0. Ein Gateway wurde nicht festgelegt. Die Steuerungs- und Bediengeräte in den einzelnen Domänen werden gemäß den Anweisungen im VP-Buch so konfiguriert, dass die Adresse von BUS2 in den „Domäneigenschaften“ auf 192.168.129.254 gesetzt wird. Doch dadurch wurde keine Zeitsynchronisierung erreicht, und die einzelnen Stationen konnten die Zeit des Zeitservers nicht erfolgreich abrufen. In „Stationseinstellungen“ – „Netzwerkstatus“ der Steuerstation wird angezeigt, dass SNTP weiterhin auf „OFF“ steht.
Reply #92021-03-16
Wie wird die Zeitver synchronisierung eingestellt?
Reply #102021-03-16
Wie wurde das später gelöst? Was bedeutet L3?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.