Jede Messeinheit im Messkreislauf weist Fehler auf; auch die AI-Module und Sicherungssperren haben sicherlich Fehler. Die Fehler der AI-Module sowie der Sicherungssperren des DCS betragen 0,1 %. Die Genauigkeit des intelligenten Digitalanzeigers von Aotai vor Ort beträgt ±0,5 %. Durch eine vereinfachte Berechnung (Zusammenaddieren der maximalen Fehler pro Element) sollte der maximale zulässige Fehler des gesamten Systems 0,7 % betragen. Ist diese Berechnung angemessen? Ich hätte noch eine Frage bezüglich der Genauigkeit des Drucksensors S: Die Genauigkeit beträgt ±0,2 %. Das Messbereich liegt bei -100 bis 1000 KPa. Die zulässige Abweichung beträgt ±2,2 KPa. Wird das so berechnet, oder handelt es sich um den tatsächlichen Wert multipliziert mit 0,2 %?
Reply #22015-11-09
Du hast recht. Aber das sind alles Laborfehler. Im praktischen Gebrauch gibt es keine Probleme.
Reply #32015-11-10
Wenn man nur als Instrumentenbauer arbeitet, ist es sinnlos, sich mit diesen Fehlern zu beschäftigen
Reply #42015-11-11
Gibt es für das von Ihnen erwähnte Fehlerniveau Standardvorgaben, auf die man sich stützen kann?
Reply #52015-11-11
Wie wird dann der Gesamtfehler des DCS-Systems berechnet?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.