Thread Content
Die Frequenzsteuerungs-Signale der Pumpe, die durch den A/O-Ausgang des DCS gesteuert werden, liegen im Bereich von 4–20 mA. Ist dieses Signal in der Regel intrinsisch sicher oder explosionsgeschützt? Oder beides? Im Allgemeinen werden die mit dem MCC verbundenen 4–20 mA-Signale auf der DCS-Seite durch eine Trennschicht isoliert. Nun, falls dieses Wechselstromsignal intrinsisch sicher ist, sollte dann ein Sicherheitsgitter oder ein Trenngitter verwendet werden?
Welcher Signaltyp ausgegeben wird, hängt davon ab, welche Art von Zertifizierung für die Explosionssicherheit das Gerät besitzt, das das Signal erzeugt. Die aktuellen DCS-Gehäuse werden alle in Gehäuseräumen (Sicherheitszonen) installiert, weshalb sie keine Zertifikate für die Explosionsschutzklasse besitzen. Daher kann sein Signal weder als intrinsisch sicher noch als explosionsgeschützt bezeichnet werden. Der DCS-Schrank befindet sich in der Sicherheitszone, und auch der MCC-Steuerkasten, der die AO-Wechselfrequenzsignale des DCS entgegennimmt, liegt in der Sicherheitszone. Daher ist es nicht notwendig, den Explosionsschutztyp dieses Signals zu berücksichtigen. Wenn tatsächlich ein Trennzaun verwendet wird, dient er eigentlich nur als Trennelement und nutzt die Trennfunktion des Zauns – diese Vorgehensweise bedeutet jedoch nicht, dass er als Sicherheitszaun eingesetzt wird. Was die Installation von Trennern in dieser Signalleitung angeht, dient dies dazu, Einflüsse der Schaltsignale zwischen zwei verschiedenen Systemen zu verhindern; es hat nichts mit Explosionsschutz zu tun. Was Ihre Frage angeht: Soll es ein Sicherheitsgitter oder ein Trenngitter sein? Diese Frage ist an sich falsch, eine Trennwand ist eine Art von Sicherheitsbarriere. Sicherheitsgitter werden im Allgemeinen in Zener-Gitter und Trenn-Gitter unterteilt.