Meine Herren, ich habe eine Frage. Kann man in einer Chemiefabrik Elektromagnetventile direkt an den Ventilen im Freien installieren? (Die Spule der Elektromagnetventile ist eine explosionsgeschützte Spule mit 24 V DC.) Frage: Handshake
Natürlich, vorausgesetzt, die Schutzklasse bei der Bestellung beträgt mindestens IP 65.
Die Raffinerie- und Chemieindustrie erfordert explosionsgeschützte Anlagen; die verwendeten Elektromagnetschalter sind alle explosionsgeschützt abgedichtet – wozu also Sorgen wegen Außenbedingungen oder Regen?
Völlig möglich, normalerweise gibt es bei Geräten im Freien kein Problem
Klar, jaaaaaaa! Die Schutzfunktion gegen Gewalt ist auch hervorragend
Klar, ich habe hier viele Modelle, die im Freien installiert werden können. Aber zur Sicherheit legen wir eine wasserdichte Folie darüber.
Ha ha, das geht auch. Die Umhüllung wird wohl nicht die Prüfung bestehen
Was die Elektromagneten betrifft, so erzeugt die Spannung an der Spule Wärme. Durch eine Schicht außen entsteht eine wasserdichte Barriere. Und die Kühlung? Die Wärme kann nicht abgegeben werden, die Temperatur ist zu hoch – haben Sie schon über die Nachteile davon nachgedacht? !
Klar, viele Elektromagnete befinden sich auf hohen Plattformen und sind im Freien installiert
Verstanden. Danke. Haichuan, ich liebe dich
Überprüfen Sie, dass die Abluftöffnung der Elektromagnetventile nicht nach oben zeigt (insbesondere bei Seitenplattenmontage), sonst kann Regenwasser in den Ventil einströmen. . . @jiaguoyun
In chemischen Umgebungen können Elektromagnetventile im Außenbereich installiert werden, wobei ein entsprechend höherer Schutzgrad erforderlich ist, beispielsweise IP65 oder IP67. Bei der Installation darf der Gummistopfen im explosionsgeschützten Schlauch auf keinen Fall weggeworfen werden, da er eine explosionssichere Abdichtung gewährleistet ; Die Ventile dürfen nicht nach oben installiert werden. Schauen Sie sich den einfachsten Schaltplan des Elektromagneten an – es handelt sich dabei um ein Dreistellung-Zweikreis-Ventil. So kann leicht Wasser durch den Abluftausgang eindringen. Nach der Installation muss die Verbindungsbox unbedingt fest angezogen werden.
Natürlich ist das möglich, indem man dafür sorgt, dass die Elektromagnetventile wasserdicht sind.
Ich bin Neuankömmling. Als ich in das Unternehmen kam, wurde diese Methode bereits seit über einem Jahr von den Inspektoren verwendet. Bisher gab es keine Berichte über Störungen aufgrund von Überhitzung der Spulen.
Für Orte mit schwierigen Umweltbedingungen ist unsere Vorgehensweise, die Elektromagneten zentral im Luftversorgungskasten zu installieren. So wird viel Zeit beim Suchen nach Ventilen eingespart.
Müssen pneumatische O-Ring-Schaltventile nicht unbedingt über einen Elektromagnet verfügen? Deshalb kann man sie bedenkenlos einsetzen