2015-11-11View Original

Thread Content

Meine 4 E+H-Schwingungsmessgeräte zur Erfassung des Füllstands messen alle einen Strom von 22 mA. Ich frage mich, ob jemand anderes bereits auf dieses Phänomen gestoßen ist.
Reply #22015-11-11
Wenn es sich um einen Defekt oder einen Absturz handelt, kann es dazu kommen, dass eine übermäßige Stromstärke abgegeben wird. Überprüfen Sie das bitte
Reply #32015-11-11
Was bedeutet ein Absturz? Bezieht sich das darauf, dass der Füllstandsmesser selbst abstürzt, oder auf den Eingangsbereich für analoge Signale?
Reply #42015-11-11
Ist es bereits installiert und im Einsatz? Ist das Seil zu lang und liegt am Boden des Behälters? Wenn es zu lang wird, sollte es auf die tatsächliche Höhe gekürzt werden.
Reply #52015-11-11
Die Schwellenspannung einstellen. Über 22 oder unter 4 – hier wird die untere Schwellenspannung festgelegt
Reply #62015-11-11
Es sollte sich jetzt im Fehlerzustand befinden – es wird eine fehlerhafte Stromstärke ausgegeben. Schauen Sie nach, ob es Warnsignale gibt, und welcher Code angezeigt wird
Reply #72015-11-11
Nehmen Sie lieber Produkte ausländischer Herstellung – importierte Produkte sind teuer und es gibt keine Unterstützung nach dem Kauf. Die Qualität der inländischen Geräte ist heutzutage ebenfalls ziemlich gut. Zudem sind die Preise günstiger und der Service ist auch in Ordnung. Man muss sich um den Hersteller im Allgemeinen keine großen Sorgen machen. Vielleicht liegt das Problem daran, dass der Messwert außerhalb des Messbereichs liegt oder dass das Kabel gegen den Rohranschluss stößt
Reply #82015-11-12
Es wurde bereits früher installiert, später trat ein Defekt auf. Nachdem ich das Koaxialkabel, mit dem die Leitungsdrähte mit dem Steuerungsteil verbunden waren, abgezogen hatte, zeigte der Stromwert weiterhin 22 mA an
Reply #92015-11-25
Im Allgemeinen zeigt ein Kurzschluss des Sensors 4 mA an, während bei einem offenen Schaltkreis 20 mA angezeigt werden. 22 mA, über 20 mA zeigt an, ob es ein Problem im internen Schaltkreis gibt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.