Füllstandsmessung

2015-11-11View Original

Thread Content

Ich bin auf ein solches Problem gestoßen: Die Messung des Flüssigstickstoff-Niveaus im Speicher ist tagsüber sehr stabil, doch nachts sinkt das Niveau allmählich. Bei der Überprüfung des Senders sowie der Druckleitung wurden keine Lecks festgestellt. Ich bitte die Kollegen um eine Analyse der Ursache. (In den Sommermonaten tritt das nicht auf, es kommt nur im Winter vor.)
Reply #22015-11-11
Es könnten weitere Medien im Druckleitungsrohr vorhanden sein. Es wird empfohlen, die Entlüftungsventile zu öffnen, um das Rohr zu entlüften. Auch das Entlüftungsventil des Senders sollte geöffnet werden, um ihn zu entlüften.
Reply #32015-11-11
Man fragt sich, ob es daran liegt, dass die Temperatur nachts niedrig ist und dadurch das Volumen der Flüssigkeit im Tank abnimmt (aufgrund von Ausdehnung bei Wärme und Zusammenziehung bei Kälte).
Reply #42015-11-11
Zweiflanschig? Die im Jahr 2007 neu eingeführten Anlagen mit doppelten Flanschen versagten bereits im Winter häufig, insbesondere bei niedrigen Temperaturen nachts. Ich denke, das liegt daran, dass die Füllflüssigkeit im Inneren nicht rein ist (wir verwenden doch sicherlich Silikonöl).
Reply #52015-11-11
Es ist tagsüber nicht in Ordnung – durch die lokale Verdampfung von flüssigem Ammoniak wird der Schwimmer instabil. Kurz gesagt: Es ist einfach nicht stabil. Deshalb entscheiden wir uns dafür, Abwasser abzuleiten. Alternativ kann man versuchen, den Schwimmer mit Isoliermaterial zu umhüllen
Reply #62015-11-12
Auch eine Wärmeversorgung wurde eingebaut, doch die Wirkung ist nicht deutlich.
Reply #72015-11-12
Das wurde alles schon ausprobiert, aber es hat trotzdem keine Wirkung gezeigt.
Reply #82015-11-12
Das ist ein Differenzdrucksender. Ich habe bereits versucht, den Schmutz abzuleiten und Heizung zu verwenden – doch es funktioniert immer noch nicht.
Reply #92015-11-12
Ich beschäftige mich mit elektrischer Heizung sowie zusätzlichem Dämmmaterial.
Reply #102015-11-12
Prüfen Sie, ob es an der Oberseite des flüssigen Stickstoffs Atemventile oder Messventile gibt.
Reply #112015-11-12
Es handelt sich um Behälter für Flüssigkeiten – all das ist vorhanden. Die Ventile sind in der Regel geöffnet.
Reply #122015-11-12
Es handelt sich um Behälter für Flüssigkeiten – all das ist vorhanden. Die Ventile haben in der Regel auch eine bestimmte Öffnungsweite.
Reply #132015-11-12
Ich denke, wenn die Veränderungen nicht allzu groß sind, sollte das ein normales Phänomen sein. Wenn man zur Messung des Flüssigkeitsspiegels Differenzdrucksender verwendet, ist in der Regel eine Nullpunktanpassung notwendig. Im Sommer sind die Tages- und Nachttemperaturunterschiede gering. Im Winter hingegen entstehen im Norden, selbst bei guter Isolierung und Wärmeversorgung, immer noch gewisse Temperaturunterschiede. Auch die Dichte der Flüssigkeit im Druckleitrohr ändert sich zwangsläufig. Da die Menge an zu transportierendem Material von der Dichte des Mediums im Druckleitrohr abhängt, ändert sich auch die erforderliche Menge an zu transportierendem Material. Es könnte zu dem Trugschluss kommen, dass der Wasserspiegel aufgrund einer unzureichenden Menge an zuvor erfolgten Umverteilung gesunken ist. Persönliche Meinung, nur zur Diskussion
Reply #142015-11-12
Schalten Sie die Elektroheizung aus oder senken Sie die Einstelltemperatur der Elektroheizung. Flüssiger Stickstoff benötigt keine Wärmezufuhr, nur Isolierung.
Reply #152015-11-12
Danke für Ihre Erklärung, das klingt einigermaßen plausibel. Bei den Tanks für flüssiges Sauerstoff tritt dieses Phänomen jedoch nicht auf, während es bei den Tanks für flüssigen Stickstoff auftritt – ich weiß auch nicht, warum.
Reply #162015-11-12
Verwenden Sie einen Leitwellenradar-Levelmesser! ! ! Woher all dieser Ärger: Anruf:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.