Thread Content
Wie der Titel schon sagt, wird es immer einen Unterschied zwischen der auf dem DCS angezeigten Temperatur und der vor Ort angezeigten Temperatur geben. Es ist akzeptabel, wenn die Differenz höchstens einen bestimmten Betrag nicht überschreitet.
Er überschreitet nicht die Summe aus dem maximal zulässigen Fehler des Feldgeräts und dem maximal zulässigen Fehler des DCS.
Ist die angezeigte Tabelle die Standardtabelle? Lassen Sie es von der Metrologieabteilung bewerten und stellen Sie einen Bewertungsbericht aus, um festzustellen, ob es sich um ein Geräteproblem handelt! Die Arbeitsbedingungen sind kompliziert und schwer zu sagen. Wessen Problem ist es? Möglicherweise handelt es sich um ein Konstruktionsproblem oder eine Beeinträchtigung des Installationsortes!
Hängt von der Genauigkeit Ihres Temperaturmessgeräts ab
Berechnen Sie den Fehler basierend auf der Genauigkeit der Feldtabelle
Kommt das DC-Signal von der lokalen Oberfläche? Sind diese beiden Probenahmepunkte derselbe Punkt? Wenn der Probenahmepunkt unterschiedlich ist, ist er definitiv nicht genau derselbe. Selbst wenn es von einem Punkt aus genommen wird, wird es nicht genau dasselbe sein.
Die Probenahmestellen sind gleich, das heißt sie zeigen die gleiche Temperatur an, es gibt jedoch einen Unterschied, der nur wenige Zehntel Grad beträgt. Und wenn der DCS höher ist, wird der DCS immer höher sein. Wenn das Feldinstrument höher ist, wird das Feldinstrument immer höher sein.
Bei diesem Problem prüfen Sie zunächst, ob der vom Temperatursender eingestellte Bereich mit dem des DCS übereinstimmt.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von lotos1987 am 12.11.2015 um 20:43 Uhr bearbeitet. Eine solche Aussage sollte es nicht geben. Die Genauigkeit jedes einzelnen Instrumentenkanals muss den Vorschriften in den technischen Spezifikationen des Steuerungssystems entsprechen. Dies bezieht sich auf die Abweichung zwischen dem tatsächlichen Wert und dem angezeigten Wert, nicht auf die Abweichung zwischen dem Instrument und dem DCS.
Netzwerkverzögerung, wiederholt, herausgeschnitten.
Die Temperaturgenauigkeit ist im Allgemeinen nicht hoch und kann innerhalb von 1 bis 2 Grad liegen.
Die Temperaturgenauigkeit ist im Allgemeinen nicht hoch und kann innerhalb von 1 bis 2 Grad liegen.
Dieser Unterschied ist in der Tat akzeptabel, ich möchte nur verstehen, wie dieser Unterschied entsteht
Die Inkonsistenz zwischen dem DCS-Bereich und dem Zählerbereich führt zu unterschiedlichen Werten auf beiden Seiten. Je größer der numerische Unterschied ist, desto größer ist der Bereichsunterschied, z. B. 0-100 und 0-101. Die angezeigten Werte dieser beiden Bereiche sollten nicht zu unterschiedlich sein. Überprüfen Sie die Reichweite.; Darüber hinaus scheint es, dass die Konvertierungsgenauigkeit der DCS-Karte auch dazu führen kann, dass die Werte auf beiden Seiten unterschiedlich sind. Die vom Gerät zurückgesendeten Zahlen stellen kein Problem dar, nach der Konvertierung kann es jedoch zu geringfügigen Abweichungen kommen. Es gibt keine Regeln darüber, wie viel Unterschied akzeptabel ist. Es hängt von dir selbst ab.
Sehr professionell. Ich denke auch, dass es etwas mit der Umstellung zu tun hat.
Standard-Thermowiderstand der Klasse A. Präzisions-Thermoelement der Klasse I