Wie wird bei der Berechnung des Leitungsnetzes für die Verbrennung von sauren Gasen in der Einheit zur Wasseraufbereitung durch saures Wasser der Einfluss des Wassers beseitigt?

2015-11-12View Original

Thread Content

Wir berechnen gerade den Entlastungsvolumen im Falle eines Brandes und stellen fest, dass viel Wasser dabei enthalten ist. Zudem liegt die Temperatur des Wassers, das bei dem Entlastungsdruck entsteht, auf einem sehr hohen Niveau. Im Flammrohrgas befindet sich daher eine große Menge an Wasserdampf. Ich frage mich, ob in den Hauptleitungen für saures Gas in euren Anlagen Kühlgeräte oder andere Maßnahmen vorhanden sind, um diesen hochtemperierten Wasserdampf zu trennen. O(∩_∩)O Danke
Reply #22015-11-12
Kein Wasser zulassen, Kondensation verhindern – die gesamte Anlage muss beheizt werden, teilweise ist sogar eine Ummantelung zur Beheizung erforderlich.
Reply #32015-11-12
Ging all dieser Wasserdampf in die Flamme der sauren Gasflamme? Brennt es noch?
Reply #42015-11-13
Säurehaltige Gase verhindern das Verbrennen :lol:lol:lol:lol
Reply #52015-11-13
Unter normalen Bedingungen werden die sauren Gase bei uns zur Schwefelrückgewinnung verwendet. Doch man muss auch auf außergewöhnliche Situationen wie Brände usw. Rücksicht nehmen. Die Menge dieser Gase ist nicht gering – doch Probleme dieser Art lassen sich durch die Abfallgasbehandlung lösen
Reply #62015-11-13
Wie groß sind die Kapazitäten für die saure Wasseraufbereitung und die Regeneration der Ammoniaklösung? Bitte antworten Sie, keine Kommentare
Reply #72015-11-13
Säurebasierte Wasserverdampfung: 150 t/h. Zur Regeneration des Lösungsmittels stehen zwei Anlagen zur Verfügung, die zusammen etwa 120 t/h leisten können. Gasbehälter: 20.000 m³/h
Reply #82015-11-13
Danke, haben Sie schon einmal eine Säuregas-Fackel ohne Gasbehälter gesehen? Wie sollte man das in diesem Fall handhaben?
Reply #92015-11-14
Dann muss man einen spezialisierten Hersteller für Abgaskonvertierung aufsuchen, um eine geeignete Anlage zur Behandlung der Abgase anzuschaffen
Reply #102015-11-14
Gibt es Informationen zu den entsprechenden Herstellern? Danke
Reply #112015-11-14
Jetzt lassen wir unsere sauren Gase überhaupt nicht in die Fackel. Außerdem werden die sauren Abgase sowie die zur Entsäuerung verwendeten Gase über denselben Brennerturm für saure Gase geleitet, weshalb sie nicht gleichzeitig abgefackelt werden können. ——Wenn man sie gleichzeitig einsetzt, entsteht bei der Begegnung von Abgasen mit 100 Grad und hohem Wasserdampfgehalt – die sauren Abgase – mit Entsäuerungsabgasen bei 40 Grad eine große Menge an Kondenswasser. Unser vorheriger Notfallplan sah vor, dass bei einem Stopp des Schwefelverarbeitungsanlagens die schwefelhaltigen Gase in eine Flamme geleitet werden konnten, während das Abwasseraufbereitungsaggregat umgehend stillgelegt wurde.
Reply #122015-11-14
1. Der saure Gasstrom aus dem sauren Wasseraufbereitungsmodul stammt dort heraus, und der Schwefelentfernungs-Gasstrom kommt vom Ammoniaklösung-Regenerierungsmodul, richtig?
2. Unter normalen Bedingungen gelangen die sauren Gase aus dem sauren Wasseraufbereitungsmodul sowie dem Ammoniaklösung-Regenerierungsmodul beide in das Schwefelrückgewinnungsmodul, richtig?
„Außerdem werden der saure Gasstrom aus dem Abwasser sowie der Schwefelentfernungs-Gasstrom über denselben Brenngastunnel geleitet, weshalb sie nicht gleichzeitig abgefackelt werden können.“ ——Wenn man sie gleichzeitig einsetzt, entsteht bei der Begegnung von Abgasen mit 100 Grad und hohem Wasserdampfgehalt – die sauren Abgase – mit Entsäuerungsabgasen bei 40 Grad eine große Menge an Kondenswasser. Unser vorheriger Notfallplan sah vor, dass bei einem Stopp des Schwefelverarbeitungsanlagens die schwefelhaltigen Gase in eine Flamme geleitet werden konnten, während das Abwasseraufbereitungsaggregat umgehend stillgelegt wurde. ” 3. Bedeutet das also, dass eure Anlage zur Entfernung von sauren Dämpfen überhaupt keine Maßnahmen zum Umgang mit außergewöhnlichen Betriebsbedingungen hat und lediglich bei Notfällen stillgelegt werden kann? 4. Bei einem Brand im Gerät zur Entfernung von Säuredämpfen ist der Wassergehalt des ausgestoßenen Gases tatsächlich sehr hoch – nämlich 95+% mol. Auch beim Brand in der Anlage zur Regeneration der Aminalösung ist der Wassergehalt des ausgestoßenen Gases ähnlich hoch. Unter solchen Bedingungen kommt nur wenig MDEA heraus; der größte Teil besteht aus Wasser. Wie betrachtet ihr das?

5. Die von dir erwähnten Werte von über 100ºC und 40ºC beziehen sich wohl auf die Dämpfe, die aus den Rückflussbehältern des Geräts zur Entfernung von Säuredämpfen sowie des Geräts zur Regeneration der Aminalösung entstehen, oder? Das stimmt zwar, aber das entspricht eigentlich nur der Situation, in der die Auslassventile versehentlich geschlossen werden, wenn ein Sicherheitsventil vorhanden ist. Was ist mit Stromausfällen oder Bränden?

6. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, dass das Gerät zur Entfernung von Säuredämpfen oben auf dem Turm angebracht ist, während das Gerät zur Regeneration der Aminalösung nicht genau lokalisiert wurde. http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1407423&pid=13778767 Wenn auch das Gerät zur Regeneration der Aminalösung oben auf dem Turm angebracht ist, dann sind die bei Stromausfällen oder Bränden entstehenden Säuredämpfe nicht 40ºC warm, sondern 110ºC warm.

7. „Das Wasser darf nicht abgeleitet werden – es darf auch nicht kondensieren. Die ganze Anlage sollte beheizt werden, sogar eine Außenbeheizung ist erforderlich.“ ” Das bezieht sich wohl auf die Maßnahmen zur Behandlung der Flammen, die aus dem Regenerationsbehälter für Aminalkohlenstofflösungen abgegeben werden, oder? Auch die brennbaren Gase mit saurem Gehalt dürfen nicht verbrannt werden. Selbst wenn sie sich nicht kondensieren und direkt zum Flammpunkt gelangen, werden sie doch trotzdem direkt abgeleitet, oder? .
Reply #132015-11-14
Bei außergewöhnlichen Bedingungen: Stilllegung der Entgasung mit saurem Wasser, Lagerung des sauren Wassers – Wartezeit auf Wiederaufnahme des Betriebs
Reply #142015-11-14
Im Falle eines Brandes gibt es keine andere Lösung: Die sauren Gase müssen entweder in den Gasbehälter geleitet oder über eine Flamme abgeführt werden. In unserer Fabrik brennt eine permanente Flamme – sobald der Gasstand im Behälter einen bestimmten Wert überschreitet, wird das Gas automatisch abgeleitet
Reply #152015-11-14
Wie habt ihr euren Sicherheitsteil bestanden? .
Reply #162015-11-14
Ich suche mal für dich – unsere Artikel zur Sicherheit. Ich schaue mal, wie das geschrieben ist
Reply #172015-11-14
Geben Sie mir eine E-Mail-Adresse, damit ich Ihnen einen speziellen Bericht zum Thema Sicherheit schicken kann. In der Regel wird erst nach Abschluss des Sicherheitsbewertungsberichts ein Entwurf für die technischen Pläne an das Unternehmen geschickt, das für die Gestaltung der Anlagen zuständig ist – damit dieses anschließend die Berichte zu den Themen Umwelt und Brandbekämpfung erstellen kann

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.