Wer versorgt den Pumpensignal mit Strom?

2015-11-12View Original

Thread Content

Üblicherweise beinhalten die Signale der Pumpen, die direkt mit DCS und MCC verbunden sind, Befehle zum Starten der Pumpe durch das DCS, Befehle zum Stoppen der Pumpe durch das DCS, Anzeigen zum Fehlerzustand der Pumpe durch das DCS, Anzeigen zum Betriebszustand der Pumpe durch das DCS, Anzeigen zum Stromzustand der Pumpe durch das DCS sowie Befehle zur Frequenzregelung der Pumpe durch das DCS. Wer stellt eigentlich die Energie für diese Signale bereit? DCS-Startbefehl, DCS-Stoppbefehl: Elektrische Signale von den DCS-Trockenkontakten an das System (der MCC ist für die Stromversorgung des Schaltkreises verantwortlich). Anzeige des Fehlerrichtungszustands der DCS-Pumpe, Anzeige des Betriebszustands der DCS-Pumpe: Elektrische Signale vom MCC an den DCS (der DCS ist für die Stromversorgung des Schaltkreises verantwortlich). Anzeige des Stromzustands der DCS-Pumpe: Der DCS ist passiv (der MCC ist für die Stromversorgung des Schaltkreises verantwortlich). Befehle zur Frequenzregelung der DCS-Pumpe: Der DCS ist passiv (der MCC ist für die Stromversorgung des Schaltkreises verantwortlich). Ist das richtig?
Reply #22015-11-12
DCS-Startbefehl, DCS-Stoppbefehl: Die DCS-Trockenkontakte liefern Strom (die MCC ist für die Stromversorgung der Schaltkreise zuständig). Richtig – die Relais sind voneinander getrennt und entsprechend gekennzeichnet, aus Sicherheitsgründen. Anzeige des Fehlzustands der DCS-Pumpe, Anzeige des Betriebszustands der DCS-Pumpe: Die Kontakte im MCC liefern Signale an den DCS (der DCS ist für die Stromversorgung des Schaltkreises verantwortlich). Richtig – es handelt sich dabei um Relais zur Trennung der Signale. Die Stromversorgung erfolgt über 24 V. Anzeige des Stromzustands der DCS-Pumpe: Der DCS ist passiv (der MCC ist für die Stromversorgung des Schaltkreises verantwortlich). Das Signal für die Stromanzeige ist ein 4-20 mA-Signal; dieses kann vom DCS versorgt werden. Steuerbefehle für die Frequenzumstellung der DCS-Pumpe: Der DCS ist passiv (der MCC ist für die Stromversorgung des Schaltkreises verantwortlich). Auch die Steuersignale für die Frequenzumstellung sind 4-20 mA-Signale; diese können ebenfalls vom DCS versorgt werden. Es muss geprüft werden, ob der Frequenzumrichter aktive oder passive Signale benötigt
Reply #32015-11-14
Unsere Vorgehensweise ist genau wie die des Threadbetreibers. Ich finde, es ist ziemlich praktisch, so nach dem Signal zu suchen.
Reply #42018-01-08
Es ist sehr klar geschrieben: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1586469231422679736&wfr=spider&for=pc

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.