Rohsmond 5400-Radar-Probleme

2015-11-12View Original

Thread Content

Sehr geehrte Experten, der 5400-Radar-Levelmesser gibt an der Einsatzstelle oft einen Wert von 21,75 MA aus. Nach einem Neustart funktioniert er wieder normal – doch nach einigen Tagen tritt wieder ein Fehler auf. An der Einsatzstelle ist kein Flüssigkeitsstand vorhanden; es handelt sich dabei um einen leeren Behälter. Das zu messende Medium wird in Zukunft Schwefelsäure sein. Könnten Sie bitte helfen, die Situation zu analysieren? Gibt es eine Liste der möglichen Fehlerarten? Bitte senden Sie sie mir
Reply #22015-11-12
Ihre Methode ist auch wirklich zu.....
Reply #32015-11-13
Vielleicht ist es verloren gegangen. Überprüfen Sie mit dem Laptop, ob es eine Option zum Anzeigen der Leitungen gibt – man muss die Option auswählen, die zur tatsächlichen Situation passt. Es gibt noch einen Fall, in dem der Behälter über Leitrohre verfügt, aber die Qualität dieser Leitrohre ist äußerst schlecht.
Reply #42015-11-14
Der Radar wird in einen Alarmmodus versetzt; normalerweise sollte dabei ein hoher Wert angezeigt werden. Das bedeutet, dass bei abweichenden Messwerten des Radars der maximale Ausgangswert erreicht wird – also 21,75 mA. Das ist eine leere Tankanlage – wurde dort schon von einem Servicemitarbeiter des Herstellers eine Einrichtung vorgenommen? Ich vermute, dass die in der Radarsteuerung eingestellte Tankhöhe nicht mit der tatsächlichen Tankhöhe übereinstimmt. Es wird empfohlen, den Radar zu demontieren und die Höhe des leeren Behälters mit einem langen Maßband genau zu messen – von der Oberfläche der Flansche des Geräts bis zum Boden des Behälters. Bei Behältern mit flachem Boden gilt dies ebenfalls für den Boden selbst. Bei Behältern mit gewölbtem oder kegelförmigem Boden sollte die Messung bis zum untersten Punkt des Zylinders erfolgen. Nach der Messung werden die Messwerte erneut in das Radar eingegeben, um die Höhe des Radartanks zu bestimmen. Außerdem wird empfohlen, den Alarmmodus auf einen Ausgang im Aus-Status umzustellen, sofern die Konfiguration keine Probleme aufweist.
Reply #52015-11-14
Erstens ein Konfigurationsfehler, zweitens eine Qualitätsproblematik des Messgeräts selbst. . . . Die Qualität ist viel zu schlecht

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.