Thread Content
Wie macht das eigentlich jeder? Soll die Entfernung zwischen den Tanks ausschließlich gemäß den Vorschriften für die Petrochemieindustrie berücksichtigt werden – also nur durch den Bau einer Trennwand zwischen den beiden Tanks – oder sollte zunächst die Entfernung zwischen den Tanks und der Trennwand betrachtet werden (unter Berücksichtigung der Funktion dieser Trennwand als Brandmauer, da in den Vorschriften keine Anforderungen bezüglich der Entfernung zwischen den Tanks und der Trennwand festgelegt sind)? Danach könnte man anschließend die Entfernung zwischen der Trennwand und dem nächsten Tank berücksichtigen. Die erste Vorgehensweise entspricht den Vorschriften für die Petrochemieindustrie, erfüllt auch die Anforderungen der Sicherheitsvorschriften und spart außerdem Platz. Denn die Arbeitsschutzvorschriften legen keine Anforderungen bezüglich der Entfernung fest. Die Methode des Letzteren ist sicherer, nimmt aber zu viel Platz in Anspruch. Wie macht das eigentlich jeder?
Ein Behälter und ein Damm dienen hauptsächlich dazu, das Problem der Kaskadeneffekte in den Griff zu bekommen, oder?
Die Brandmauern werden gemäß den Vorschriften errichtet. Ihre Funktion besteht hauptsächlich darin, die Öltanks voneinander zu trennen. Daher gibt es keine spezifischen Anforderungen bezüglich ihrer Position – es reicht aus, die Öltanks voneinander zu trennen, ohne die Anordnung der Rohrleitungen zu beeinträchtigen
Dämme haben kein Problem mit dem Abstand zu Tanks und können nicht mit Brandwällen gleichgesetzt werden.
Das effektive Volumen innerhalb der Brandwand und der Trennwände muss den folgenden Anforderungen entsprechen: 1. Das effektive Volumen innerhalb der Brandwand darf nicht kleiner sein als das Volumen des größten Tanks in der Tankanlage. Wenn Tankanlagen mit Schwimmdächern oder Innen-Schwimmdächern diese Anforderung nicht erfüllen können, muss ein Behälter für die Aufnahme des übrigen Fluids eingerichtet werden. Dennoch darf das effektive Volumen innerhalb der Brandwand der Tankanlage nicht kleiner als die Hälfte des Volumens des größten Tanks in der Tankanlage sein; 2. Das effektive Volumen innerhalb des Deiches sollte mindestens 10 % des Volumens des größten Tanks innerhalb des Deiches betragen. 3. Der Abstand zwischen dem Feuerschutzbehälter und dem Speichertank sollte entsprechend der Wahl des Speichertanks festgelegt werden. Wie in der folgenden Tabelle dargestellt, gelten für die Brandabstände zwischen benachbarten, oberirdischen Tanks mit brennbaren Flüssigkeiten folgende Regeln:
**Kategorie / Typ des Tanks:** Festdach-Tanks, Schwimmdeckeltanks, Innen-Schwimmdeckeltanks, Liegendtanks
**Kapazität des Tanks:** ≤1000 m³, >1000 m³
**Klassifizierung der Flüssigkeit:** Klasse A/B, Klasse B
**Brandabstand:** 0,75D, 0,6D, 0,4D, 0,8 m
**Klasse C/A:** 0,4D
**Klasse C/B:** 2 m, 5 m
Artikel 2: Das effektive Volumen innerhalb der Dammstruktur darf nicht kleiner als 10 % des Volumens des größten Tanks innerhalb dieser Dammstruktur sein. Ist das auch in den „Vorschriften für die Petrochemie“ enthalten?
Diese idiotischen Anordnungen der Behörde für Arbeitssicherheit sind einfach verrückt. Immer wieder werden neue Anordnungen erlassen, ohne Rücksicht auf wirtschaftliche und technische Aspekte. Die Leute glauben wohl, sie würden etwas Großartiges erreichen – doch leider kommen ständig Unfallmeldungen, und es handelt sich dabei um schwere Unfälle
Ein einzelner Tank und ein einziger Damm entsprechen nicht der Realität – es handelt sich dabei um eine unmögliche Aufgabe. Man muss sich an die Vorschriften halten, und nicht nach den willkürlichen Entscheidungen der Führung handeln!
Aber es soll dich überprüfen und auch abnehmen!
Die Rechtswirksamkeit der Verordnungen der Behörde für Arbeitssicherheit ist größer als die der Vorschriften. Es scheint, als würden die Entwerfer den Vorschriften zu große Bedeutung beimessen – in Wirklichkeit ist ihre Bedeutung jedoch gering. Die Rechtswirksamkeit der behördlichen Vorschriften hingegen ist sehr groß
Um die Vorschriften der Aufsichtsbehörde einzuhalten, müssen die Eingangs- und Ausgangsleitungen für die Materialien von oben führen! Es gibt wirklich keine andere Lösung – man kann zwischen den beiden Brandmauern eine kleine Mauer aus Ziegeln errichten. Es gibt keine festgelegten Vorgaben bezüglich der Höhe dieser Mauer. 200~300 Zeilen, oder? Was nützt es, so hoch zu sein?
Es kann eine Erklärung an die Aufsichtsbehörde ausgegeben werden, in der steht, dass beispielsweise die erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden können. Die Anlagen entsprechen jedoch jetzt den Vorschriften – falls sie zustimmen, ist das in Ordnung. Immerhin ist diese Vorschrift völlig unrealistisch – die Aufsichtsbehörden sprechen heutzutage auch nicht mehr von Einzelbehältern oder Einzudämmungen
Es ist nicht so schwierig, wie ihr denkt. Auch das lässt sich umsetzen: Wenn die Dämme auf etwa 500 mm erhöht werden, wird der Anforderung von 10 % entsprochen, und die Rohre können darüber führen. **Befehle müssen ausgeführt werden – es ist in unserem Land ganz normal, dass die Verwaltung ihre Aufgaben erfüllt.
Gibt es eine Umsetzung für dieses Ding? Wie viele Umladelager und Vorratslager gibt es im Land – welches dieser Lager wird nicht nach den Vorschriften für Petrochemielager sowie den Designvorgaben für Öllager gebaut? Die Anzahl der Deiche, die dabei berücksichtigt werden müssen, wird einfach willkürlich festgelegt. Diese 68 Richtlinien der Sicherheitsbehörden sind völlig unsinnig.
Außerdem wird die Größe des Behältervolumens nicht angegeben; es handelt sich dabei um einen Bericht über Hydrozephalus, der der Realität nicht entspricht.
Welche Kriterien gelten für die Aussage „eine einzige Dose, eine einzige Lieferung“? Danke
Sie meinen also, es gibt keine entsprechenden Standards bezüglich der Anforderungen an eine einzelne Dose bzw. einen einzelnen Beutel? Danke