Thread Content
Welz ist das Ziel des Prozesses zur Steuerung des Flüssigkeitsspiegels in der Chlorgas-Reinigungsanlage? Wie hoch ist eine angemessene Kontrolle?
Ziel der Prozesssteuerung des Flüssigkeitsspiegels in der Chlorreinigungsanlage sollte es sein, zu verhindern, dass ein zu niedriger Flüssigkeitsspiegel dazu führt, dass die Pumpe Chlor einzieht. Ein zu hoher Flüssigkeitsspiegel wiederum blockiert den Eingang für Chlor und verursacht Schwankungen im Chlorfluss in den Leitungen. Gemäß den oben genannten Zielen ist es aufgrund der Konstruktion des Waschturms sinnvoll, die entsprechenden Stellen zu steuern
Der durch Elektrolyse erzeugte, hohtemperierte, feuchte Chlorgas enthält große Mengen an Wasser. Wenn der Flüssigkeitsstand nicht kontrolliert wird, kann dies, wie bereits erwähnt, dazu führen, dass die Eingänge für das Gas überflutet werden. Dies wiederum beeinträchtigt den Druckunterschied zwischen Chlor und Wasserstoff und somit die Produktion. In schweren Fällen kann dies sogar zum Stillstand der Elektrolysezellen führen. Die Chlorgasreinigungsanlage dient dazu, das Gas abzukühlen, das Wasser zu entfernen sowie den Salzgehalt zu verringern. Der Pegel wird so gewählt, dass er weder die Leistung der Pumpe beeinträchtigt noch den Eingang für die Gasphase verdeckt. Um eine stabile Produktion zu gewährleisten, wird in der Regel ein mittlerer Wert für den Pegel gewählt.