Probleme mit dem Modbus-Slave des Siemens CP341

2015-11-16View Original

Thread Content

Bei der Verwendung des CP341 als MODBUS-Slave im S7-300 besagt die Dokumentation von Siemens, dass in OB1 zunächst FB7 und FB8 aufgerufen werden sollen, anschließend in OB1 wieder gelöscht und danach FB80 aufgerufen werden muss. Ich habe das so gemacht – doch beim Herunterladen in den PLC wird ständig angezeigt, dass die Blöcke FB7 und FB8 nicht kopiert werden können. Dadurch gerät der CPU in den STOP-Zustand. Wie kann ich dieses Problem lösen?
Reply #22015-11-16
Ich weiß nicht, welches Dokument Sie betrachten – man muss FB7 (RECEIVE) und FB8 (SEND) nur dann aufrufen, wenn CP341 als MASTER fungiert. Als Slave wird FB80 direkt aufgerufen
Reply #32015-11-16
Ich habe die Dokumentation durchgesehen – FB7 und FB8 müssen in den Controller geladen werden, denn im Inneren von FB80 werden FB7 und FB8 aufgerufen. Deshalb solltest du FB7 und FB8 noch separat herunterladen.
Reply #42015-11-17
Später stellte sich heraus, dass mein CPU FB7/FB8 nicht unterstützte. Nachdem man stattdessen FB107/FB108 sowie FB81 verwendet hatte, konnte der Inhalt problemlos auf den CPU heruntergeladen werden. Aber es gab wieder ein neues Problem: Wenn ich den RS485-Serial-Anschluss einsteckte, leuchtete die rote SF-Lampe.
Reply #52015-11-18
Schauen Sie sich die Hardware-Diagnoseinformationen an – es ist möglich, dass der cp341 einen Unterbruch im Kabel erkannt hat

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.