Wissenswertes zur Auswahl von Kühltürmen
Thread Content
Wissenswertes zur Auswahl von Kühltürmen 1) Verdunstungsmenge (WE) in kg/h: In der Regel beträgt bei Klimaanlagen der Unterschied zwischen Tw1 und Tw2 5 °C. Dabei gilt WE = 0,0083 × L – das bedeutet, dass 0,83 % des zirkulierenden Wassers verdunstet. 2) Menge des abgeleiteten Wassers (WD) in kg/h: Diese Menge variiert je nach Konstruktion der Kühlturme sowie der Lüftungsgeschwindigkeit. Im Allgemeinen beträgt sie bei offenen Systemen 0,3 % der Menge des zirkulierenden Wassers und bei geschlossenen Systemen 0,15 % dieser Menge.3) Menge des abgeleiteten Abwassers (WB) in kg/h: Die Menge des Abwassers hängt von der Wasserqualität sowie vom Verdichtungsfaktor ab. In der Regel beträgt der Wasserverbrauch bei Klimaanlagen, egal ob offen oder geschlossen, 0,3 % der Zirkulationsmenge. Wasseraufnahmemenge (ΔL) in kg/h: Die Wasseraufnahmemenge ist die Summe der ersten drei Werte. (ΔL = WE + WD + WB) Die Menge an zu ergänzendem Wasser ist die Summe der oben genannten drei Werte. (ΔL = WE + WD + WB) Bei offenen Systemen: 1,43 % des Zirkulationswasservolumens. Bei geschlossenen Systemen: 1,28 % des Zirkulationswasservolumens. Kühltürme sind ein weit verbreitetes Wärmetechnikgerät, dessen Funktion darin besteht, durch Wärme- und Stoffaustausch die Wärme des heißen Kühlmittels in die Atmosphäre abzugeben und so seine Temperatur zu senken. Die Kühlwirkung beruht hauptsächlich auf der Mischung und dem Kontakt der warmen und kalten Flüssigkeiten im Turm; durch den Druckunterschied des Wasserdampfs zwischen diesen beiden Flüssigkeiten verdampft ein Teil der warmen Flüssigkeit und kühlt dadurch ab. Wie geht man vor bei der Auswahl einer Kühlturms? Ist es ausreichend, wenn es nur eine Durchflussmenge sowie einen Temperaturunterschied zwischen Ein- und Auswasser gibt? Derzeit gibt es zwei Hauptarten von Kühltürmen, die bekannt sind: Kühltürme mit Kühlwasser und Kühltürme mit Luftkühlung. Zu diesen beiden Arten von Kühltürmen gehören wiederum Kühltürme mit natürlicher Belüftung und Kühltürme mit mechanischer Belüftung. Da Kühltürme hauptsächlich von der Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden und ihre Kühlung durch Verdunstung sowie Wärmeleitung des Wassers erfolgt, ist ihr Wasserverbrauch sehr hoch. Kühltürme hingegen nutzen die Wärmeübertragung, um Luft zu erwärmen und so Wärme abzugeben; dabei wird vor allem die Temperatur der trockenen Luft berücksichtigt. Aufgrund der hohen Trockenlufttemperatur, des geringen Wärmekapazitäts und der begrenzten Fähigkeit, Wärme aufzunehmen, sowie der niedrigen Kühlleistung, benötigen Luftkühler eine große Oberfläche. Dadurch werden die Kosten für Luftkühler erhöht. Die Prozessanlagen für die Betreuung von Kühltürmen unterscheiden sich je nach Branche. Nun werden anhand dieser Unterschiede in den Prozessanlagen die angemessenen Anpassungen der Kühltürme ermittelt. Zivile Kühltürme dienen in der Regel Kühlanlagen. Dabei muss die Wassertemperatur im Kühlturm konstant sein – das heißt: Die Eingangswassertemperatur beträgt 37 °C, die Ausgangswassertemperatur 32 °C. Der Unterschied besteht darin, dass die Leistung der Kühlanlagen unterschiedlich ist. Zu verschiedenen Leistungen gehören auch Kühltürme mit unterschiedlicher Wassermenge. Die Menge an Wasser, die in den Kühltürmen für den privaten Gebrauch verwendet wird, ist im Vergleich zur Menge an Wasser in anderen industriellen Kühltürmen geringer. Dadurch wird festgelegt, dass zivile Türme als Standardtürme konstruiert werden können. Um die Effizienz zu steigern, werden die für zivile Türme geeigneten Temperaturbereiche in zwei Kategorien unterteilt: Für den Süden gilt eine Designtemperatur von 28 Grad gemessen an der Feuchtigkeitsballtemperatur℃ ; Im Norden beträgt die feuchtkugeltemperatur 27°C. Die Prozessanlagen in der Elektrizitätsindustrie sind Turbinen. Für die Wassertemperatur in den Kühltürmen wird gefordert, dass sie bei einer Zuverlässigkeit von 90 % im Sommer nicht über 33 °C liegt. Die Temperaturdifferenz variiert je nach Standort und Anlage. Im Vergleich zu zivilen Türmen benötigt er eine weitaus größere Menge an Kühlmittel. Das bedeutet, dass unterschiedliche Generatoranlagen mit Kühltürmen unterschiedlicher Größe ausgestattet werden müssen. Auch bei derselben Anlage muss die Größe des Kühlturms je nach Standort variieren. Am Beispiel eines üblichen 200-MW-Kraftwerks: Die Menge an Kühlwasser beträgt etwa 36.000 t/Stunde. In der Region Peking (feuchtkugeltemperatur: 24,4 °C) werden dazu Kühltürme mit einer Fläche von 4.500 Quadratmetern eingesetzt, die über natürliche Belüftung funktionieren. Für dieselbe Anlage in Datong in Shanxi (Feuchtigkeitstemperatur: 19,0 °C) reicht eine Bewässerungsfläche der Turbine von nur 3000 Quadratmetern aus. Sichuan und Peking liegen beide im Norden. Wenn man sich allein nach den Kriterien für zivile Kühltürme richtet, müsste Datong 1500 Quadratmeter mehr in Kühltürme investieren. Einfach ausgedrückt: 1) Im Allgemeinen werden Anlagen, die mit einer Zentralklimaanlage (dem Hauptgerät) verbunden sind, als zivile Klimaanlagen bezeichnet. Dabei liegt in der Regel eine Temperaturdifferenz von 5–6 °C vor ; In Kombination mit Industrieprozessen, Maschinen und Herstellungsverfahren wird dies als Industrieturm bezeichnet. In der Regel beträgt die Temperaturdifferenz 10 °C; es gibt jedoch auch Fälle mit größeren Temperaturunterschieden (15–40 °C oder mehr) ; Im Grunde genommen ist diese Einteilung immer noch verwendbar ; 2) Nichts ist absolut. Tatsächlich unterscheiden wir in unserem Beruf, der auf die Konstruktion von Kühltürmen spezialisiert ist (für alle Serien), kaum zwischen industrieller und ziviler Nutzung. Im Allgemeinen wird die Leistung einer Windkraftanlage nach dem Umfang des zu verarbeitenden Wasservolumens eingestuft – man spricht dabei von Anlagen mit hohem und niedrigem Wasserverbrauch ; 3) Bei einigen Anlagen, beispielsweise solchen mit Zentralklimaanlage (Hauptgerät), beträgt die Leistung pro Gerät 4700 T/H; insgesamt sind 7 Einheiten vorhanden ; Außerdem gibt es ein Projekt für die Stahlindustrie, dessen Durchfluss jedoch nur 215 T/H beträgt; es handelt sich dabei um einen Prozess zur Behandlung von Abwasser bei hohen Temperaturen. 1. Kühlwassermenge Q (m³/h) Dazu muss man nichts weiter sagen. Denken Sie daran, bei der Auswahl des Turms die berechnete Kühlwassermenge mit dem Faktor 1,15 zu multiplizieren. 2. Temperaturunterschied zwischen Ein- und Ausströmung Ein wichtiger Parameter bei der Auswahl von Kühltürmen ist der Temperaturunterschied zwischen dem einströmenden und dem ausströmenden Wasser. Bei Standardkühltürmen für zivile Zwecke liegt die Einströmungstemperatur bei 37 °C und die Ausströmungstemperatur bei 32 °C. Der Temperaturunterschied beträgt somit 5 °C℃ ; Die Betriebsbedingungen für Industriekühltürme werden in der Regel in verschiedene Kategorien eingeteilt, wie z. B. 65 °C–45 °C, 43 °C–33 °C, 40 °C–32 °C usw. Der Temperaturunterschied zwischen dem Einlass- und Auslasswasser beträgt dabei 8 °C–20 °C. 3. Feuchtkugeltemperatur τ (°C) Der Unterschied zwischen der Temperatur des zurückfließenden Kühlmittels und der Temperatur des abfließenden Kühlmittels wird in der Regel als Kühlungsbereich bezeichnet. Er hängt hauptsächlich von der Feuchtkugeltemperatur der umgebenden Luft ab. Die Kühlleistung einer Kühlturmuhr wird durch den Unterschied zwischen der Temperatur des ausströmenden Wassers und der Temperatur der einströmenden Luft, auch als Temperaturunterschied bezeichnet, gemessen. Daher hat sich die lokale Feuchtigkeitstemperatur einen direkten Einfluss auf die Kühlwirkung der Kühltürme. 4. Trockenlufttemperatur 0 (℃) Die Luftkühlertürme nutzen die Wärmeübertragung, um der Luft Wärme entziehen und so Kühlung zu erzielen; dabei wird hauptsächlich von der Trockenlufttemperatur beeinflusst. Aufgrund der hohen Trockenlufttemperatur, des geringen Wärmekapazitäts und der begrenzten Fähigkeit, Wärme aufzunehmen, sowie der niedrigen Kühlleistung, benötigen Luftkühler eine große Oberfläche. Dadurch werden die Kosten für Luftkühler erhöht.