Belohnung für die tägliche Aufgabe vom 18.11.2015: Für die Teilnahme gibt es 1–3 Punkte, für richtige Antworten 5 Punkte. Für richtige Antworten zusammen mit einer detaillierten Erklärung gibt es 8–10 Punkte. Für die Beleuchtung in Tanks zur Lagerung brennbarer Gase oder in Tankanlagen sollte die Stromversorgung über ( ) gewährleistet werden? A. Primäre Last B. Sekundäre Last C. Tertiäre Last D. Besonders wichtige Lasten der Primärklasse. Die Antwort ist B
Die Stromversorgung für die Brandbekämpfung in Tankanlagen für brennbare Gase oder in Tankbereichen sollte über (C) gewährleistet werden
Sollte die Beleuchtung für Brandbekämpfung in Tankanlagen für brennbare Gase oder in Tankbereichen über (B2-Nutzlast) versorgt werden?
Sekundäre Last – das scheint bereits früher erledigt worden zu sein
Ich habe es mit gestern verwechselt, Entschuldigung, Unterstützung für den Gruppenleiter
B. Sekundäre Lasten: Bei Fabriken und Lagerhäusern, bei denen die Menge des benötigten Wassers für die Brandbekämpfung im Freien mehr als 30 L/s beträgt, sowie bei Lagerplätzen für brennbare Materialien, Tanks oder Tankanlagen für Flüssigkeiten der Klassen A und B, Tanks oder Tankanlagen für brennbare Gase – sowie bei Kinos mit mehr als 1500 Sitzplätzen, Sportstadien mit mehr als 3000 Sitzplätzen, Geschäftshäusern mit einer Fläche pro Etage von mehr als 3000 m² sowie Ausstellungshallen – muss die Stromversorgung für die Brandbekämpfung als sekundäre Last behandelt werden. Ebenso gilt dies für andere öffentliche Gebäude, bei denen die Menge des benötigten Wassers für die Brandbekämpfung im Freien mehr als 25 L/s beträgt
Die Beleuchtung für die Brandbekämpfung in Gasbehältern oder -lagern soll mit Strom versorgt werden, der der Kategorie (B – zweite Lastklasse) entspricht.
Sollte die Beleuchtung für Brandbekämpfung in Gasbehältern oder -lagern über welche Stromversorgung erfolgen? A. Erste Versorgungsstufe
D. Besonders wichtige Lasten in der Klasse I