Ich füge einen Kennzeichnungs-Trend hinzu, und dann kann man auf dem Computer am Ingenieurarbeitsplatz direkt mit der rechten Maustaste auf dieses Kennzeichen klicken, „TREND“ auswählen, um direkt die Trenddaten anzusehen. Auf den Bedienstationen unten funktioniert das jedoch nicht – es wird jedes Mal „NO TREND WINDOW“ angezeigt. . . Aber die Trendaufzeichnungen existieren selbst und können in TG gefunden werden – warum ist das so? Wie kann man das über Rechtsklick am Bedienpult aufrufen?
Das sollte eine langfristige Trendzuweisung sein, die der Ingenieurstation zugewiesen wurde, und anschließend hat die Bedienerstation sich an die Ingenieurstation orientiert. Empfehlung für die Arbeitsstation des Renovierers.
“Was bedeutet „Station des Unterhaltsbedienern“? Kannst du es klarer ausdrücken? Danke
Muss man das auch an den einzelnen Bedienstationen hinzufügen?
Das ist bei mir nicht notwendig, denn an der Bediostation werden die Trends als Verbindungen angezeigt, die direkt mit der Ingenieurstation synchronisiert sind. Sobald die Daten auf der Ingenieurstation hinzugefügt wurden, kann man sie einfach auf die HIS-Plattform herunterladen. An der Bediostation lässt sich jedoch nicht direkt mit der rechten Maustaste auf die Trends klicken – aus unbekannten Gründen
Muss man die COMMON SECTION herunterladen?
Es ist notwendig, im Konfigurationsprogramm der Ingenieurstation diesen Punkt zu jedem Trend des HIS hinzuzufügen und anschließend jedes HIS herunterzuladen
Äh, für Flowcharts sind Shortcuts geeignet, für Trends ist es in der Regel besser, die einzelnen Stationen zu verwenden~ Überprüfen Sie bitte den Verbindungsstatus des V-Netzwerks
Das wurde von Anfang an so erstellt, es ist jetzt unrealistisch, das noch zu ändern. Der Zustand des V-Netzwerks ist in Ordnung, es gibt auch keine Warnungen. Nur diese Anzeige lässt sich nicht öffnen – das ist seltsam
Ich weiß nicht, ob das Herunterladen des Common Sections weitere Auswirkungen hat
Ja, auch an den einzelnen Bedienstationen müssen entsprechende Trends erstellt werden. In der Regel werden von den anderen Bedienstationen die Trends der historischen Datenstationen verwendet. Bei der Konfiguration der Optionen sollte man daher eine andere Station auswählen – dabei handelt es sich um die Station mit den historischen Daten. Auf diese Weise können die Daten separat gespeichert werden
So ist es jetzt. Die Trends der anderen Bedienstationen sind alle wie bei der Station HIS0164, und auch die Peripheriegeräte funktionieren einwandfrei. Zum Beispiel liegt der Trend eines neu hinzugefügten Tags LI11001 in TG0101, aber am Bediengerät kann man den Trend nicht direkt durch Rechtsklick unter „TREND“ öffnen. Wenn TG0101 geöffnet wird, gibt es tatsächlich eine Tendenz.
1 Versuchen Sie es mit einer erneuten Veröffentlichung. 2 Klicken Sie nach dem Rechtsklick zur Ansicht der Trends auf das dritte Element links im Dialogfeld (Stift-Symbol) und versuchen Sie es