Beim Rühren und Ruhen zeigt der Flüssigkeitsstand einen normalen Wert an. Bei hoher Drehzahl des Rührers ist der Flüssigkeitsstand jedoch nicht normal – der DCS gibt stets einen zu hohen Wert an. Die Techniker haben den Messrohrkanal im Messgerät gereinigt sowie auch die Druckleitung, doch der zu hohe Wert tritt weiterhin auf. Was könnte die Ursache für dieses Problem sein? Vielen Dank an alle Experten für ihre Meinungen
Es scheint, als würde das Material bei hoher Rührgeschwindigkeit gegen die Seitenwände geschleudert, wodurch der Materialstand an diesen Wänden ansteigt. Der Stand der Flüssigkeit im Ruhezustand vor dem Rühren sollte gesenkt werden.
Unser Unternehmen verwendet bei der Herstellung von Butyllithium-Produkten eine bestimmte Menge an Mineralöl, um das Metalllithium zu schmelzen. Derzeit tritt bereits bei der Hinzufügung des Metalllithiums ein Problem auf: Durch die schnelle Vermischung steigt der Flüssigkeitsstand an. Der Betreiber des Unternehmens schlägt vor, den Flüssigkeitsstand während des Ruhezustands zu senken – doch das könnte die Verteilung der Stoffe beeinträchtigen. Wir produzieren in zwei Linien; in einer Linie tritt dieses Problem nicht auf
Erstens: Ist der Behälter nicht zu klein? Zweitens: Wird die Höhe des Flüssigkeitsspiegels durch den Messgerät zu stark reguliert? Drittens: Ist die Unterflanschverbindung des Messgeräts genau auf die Schaufeln ausgerichtet?
Nun, die Dose ist nicht besonders groß. Früher hatten wir dieses Problem nicht – wenn es nun auftritt, reicht es aus, sie zu reinigen. Die andere Leitung funktioniert einwandfrei
Differenzdrucksender – der Hochdruckanschluss wird über einen Injektionsschlauch in das Behältnis eingeführt. Da es sich um einen Behälter handelt, in dem dispersiertes Lithiummetall aufbewahrt wird…
Mit Rühren ist nichts zu machen – beim Rühren entsteht eine bestimmte Zentrifugalkraft, die sicherlich Auswirkungen auf die Messung hat
Ja, wenn man umrührt, beeinflusst das tatsächlich den Flüssigkeitsspiegel. Ich habe das beobachtet – wir verwenden außerdem Druckunterschiedsgeber, um den Flüssigkeitsspiegel zu messen
Nun, bei DCS wurden auf der Grundlage der Produktionsdaten Obergrenzen für die Berichterstattung festgelegt. Früher gab es das nicht, und auch in der anderen Linie tritt dieses Problem nicht auf
Das kann ich verstehen. Nach all den Jahren der Produktion ist so etwas noch nie vorgekommen – es reicht aus, die Verstopfung zu beseitigen. Im Moment hilft das jedoch nicht mehr
Beim Rühren kommt es zu Schwankungen des Flüssigkeitsspiegels, was die Genauigkeit der Messung beeinträchtigt
Nun, die Schwankungen sind zu groß – man muss immer übertrieben hoch angeben. Früher war das nicht der Fall
Bei Ruhezustand gibt es keine Probleme bei der Messung. Sobald der Rührer mit hoher Geschwindigkeit rotiert, schwanken die Flüssigkeitsstände stark. Die Verteilung des Flüssigkeitsstands ist so, dass er von der Mitte des Behälters bis zu den Seiten des Behälters allmählich ansteigt – der Rührer befindet sich in der Regel in der Mitte des Behälters. Dadurch entsteht eine konkave Oberfläche. Zu diesem Zeitpunkt wirkt die durch die Zentrifugalkraft entstehende Kraft mit großer Intensität auf die Wand des Behälters. Bei derselben Flüssigkeitsmenge wird der Druck auf der Hochdruckseite des Differenzdrucksensors dadurch viel höher als im Ruhezustand. Dadurch tritt ein Alarm wegen hohen Flüssigkeitsspiegels im DCS-System auf. Die Verwendung eines Differenzdrucksensors zur Messung des Flüssigkeitsspiegels unter diesen Bedingungen erscheint mir unangemessen. (Oder man nimmt den Flüssigkeitsstand vor dem Einschalten des Rührers als Maßstab und ignoriert den nach dem Einschalten des Rührers gemessenen Wert.) Sie können in der Anwendung diese Bedingung prüfen, um Fehlalarme wegen hohem Flüssigkeitsspiegels zu vermeiden. Muss der Mixer die ganze Zeit laufen? )
Nun, die Rührbewegung läuft die ganze Zeit. In diesem Behälter dient das Metalllithium hauptsächlich dazu, etwas zu verteilen
Wenn die Bedingungen es zulassen, kann man einen anderen Pegelmesser oder eine andere Befestigungsart verwenden
Vertikale Rotation: Es gibt nur einen Rührer, hohe Drehzahl von 3000 U/min