Laut GB50341 müssen Anschlüsse an Speichertanks, deren Durchmesser größer als 50 mm ist, verstärkt werden. Falls jedoch nach Berechnungen mit SW keine Verstärkung notwendig ist, muss dennoch gemäß GB50341 eine Verstärkung vorgenommen werden?~
In GB50341 wird vorgeschrieben, dass Anschlüsse an Tanks, deren Durchmesser größer als 50 mm ist, verstärkt werden müssen. Dabei wird nicht nur die Stärkeverstärkung berücksichtigt, sondern auch andere Belastungen – einschließlich der Belastungen durch die Anschlüsse selbst. Haben Sie bei Ihren Berechnungen mit SW6 auch die äußeren Belastungen der Anschlüsse berücksichtigt?
1. Auf Seite P55 von GB 50341 wird erklärt, dass zur Berechnung die Methode der gleichflächigen Verstärkung angewandt werden kann. Meiner Meinung nach sollte die Methode der gleichflächigen Verstärkung hier dieselbe sein wie die in GB150 vorgesehene Methode der gleichflächigen Verstärkung. Man sollte nur auf den in GB50341, Abschnitt 10.2.2, festgelegten Bereich achten – dieser unterscheidet sich von dem in GB150. Dann kann man mit SW6 berechnen. 2. Wenn man die in GB 50341 empfohlenen Dicken und Längen der Anschlussstücke sowie den Durchmesser und die Dicke der Verstärkungsringe verwendet, ist keine weitere Berechnung zur Verstärkung notwendig. Das sind meine eigenen Ansichten. Ich hoffe, dass Experten mir eine Antwort geben können. Ich bin auch über diese Frage verwirrt.