Thread Content
Derzeit wird ein Projekt entwickelt. Es gibt bereits viele Masseflussmesser – wie kann der Massefluss nicht nur in das DCS zur Steuerung eingebunden werden, sondern auch in das SIS zur Auslösung von Sicherheitsmaßnahmen?
Fügen Sie ein Trennmodul mit Eingang und Ausgang hinzu, wobei einer der Eingänge zum DCS und der andere zum SIS führt.
Es gibt eine Sicherheitsbarriere mit 1 Eingang und 2 Ausgängen; wir verwenden dazu Produkte von P+F – das reicht aus. Der Eingang führt zum DCS, der andere Eingang zum SIS
Massenstrommesser, mit Sicherheitsgitter ein-eins-zwei-Ausgang?
Nachdem das Signal die Sicherheitsbarriere passiert hat, teilt es sich in zwei Ströme auf: Einer geht zum DCS, der andere zum SIS. Es ist auch möglich, dass das Signal zunächst zum SIS geht und anschließend mit dem DCS kommuniziert.
Je höher die SIS-Ebene, desto ist eine separate Einrichtung eines Durchflussmessers sowie eine getrennte Leitungsverlegung erforderlich. Üblicherweise wird ein Sicherheitsgitter mit einem Eingang und zwei Ausgängen verwendet
Wenn ihr in die Anzeigegeräte eures Projekts wenig investiert, könnt ihr, wie die oben Genannten vorgeschlagen haben, ein oder zwei Sicherheitsgitter hinzufügen! Wenn viel investiert wird, ist es am besten, wenn die Anzeigegeräte direkt in das SIS eingebunden werden. Anschließend übermittelt das SIS-AO die Daten an das DCS – gleichzeitig erfolgt auch die Kommunikation zur Diagnose der Schaltkreise des SIS an das DCS!