Thread Content
Ich möchte fragen, wie man einen Durchflussmesser kalibrieren sollte. In unserer Fabrik sagen die Techniker oft, welchen Wert sie haben möchten – oder fragen nach dem gewünschten Wert aus der Prozesssteuerung – und dann stellen sie den Messwert darauf ein. Doch wie hoch ist eigentlich der tatsächliche Wert? Welcher Fehler kann auftreten? Gilt das in allen Fabriken so?
Die Geräte müssen regelmäßig kalibriert oder überprüft werden; eine willkürliche Einstellung garantiert nicht die Genauigkeit der Messungen.
1. Aufgrund der Art der Installation sowie der Bedingungen vor Ort weichen die Messwerte vieler Flussmesser im Betrieb etwas von den tatsächlichen Werten ab. Das bedeutet, dass die Messwerte entweder zu niedrig oder zu hoch ausfallen – wie die Nutzer oft berichten. Natürlich sind hier Fehler bei der Installation des Messinstruments sowie technische Störungen ausgeschlossen; 2. Aufgrund der praktischen Bedingungen bei den gewöhnlichen Nutzern ist es schwierig, die Durchflussmesser in den jeweiligen Einrichtungen genau zu kalibrieren. Schließlich darf man nach der Installation des Durchflussmessers keine Zeit und Kosten investieren, um ihn immer wieder ausbauen und in einer Fachfirma prüfen zu lassen ; 3. Wenn keine hohe Genauigkeit erforderlich ist, kann man die Messwerte des Durchflussmessers anhand von Erfahrungen aus der praktischen Anwendung oder anderer, relativ genauer Daten anpassen – diese Daten müssen in der Regel von den Abteilungen bereitgestellt werden, die das Gerät nutzen, und nicht von den Personen, die für die Wartung des Geräts zuständig sind ; 4. Obwohl der wahre Wert objektiv existiert, kann das Messgerät nur alle möglichen Mittel einsetzen, um einen Messwert zu ermitteln, der dem wahren Wert so nahe wie möglich kommt.
Welchen Durchflussmesser betrachten: Der Differenzdruck-Durchflussmesser muss abgeschaltet werden, damit die Anzeige bei gleichem Druck null anzeigt – entweder, weil die Anschlussrohre leer sind, oder indem beide Anschlussrohre vollständig mit dem Medium gefüllt werden. Anschließend wird der Ventil geschlossen, und unter Ausschluss anderer Einflüsse wird die Anzeige auf Null zurückgesetzt. Damit Masseströmmesser und Wirbelstrommessgeräte auf Null zurückgesetzt werden können, muss der Rohrleitungsinnenraum mit dem Medium gefüllt sein und sich in Ruhe befinden. Ein Rotationsmesser muss sicherstellen, dass kein Medium am Rotor haftet, um mit der Nulljustierungs-Schraube eingestellt werden zu können.
Ein Druckminderungsströmungsmesser? Wenn ja, dann wurden wahrscheinlich bei den meisten Geräten in den Fabriken solche Einstellungen vorgenommen. Ich möchte sagen, dass die Werte für den Druckabfall und den Durchfluss bei der Konstruktion festgelegt sind. Wenn Sie der Ansicht sind, dass der gemessene Durchflusswert nicht korrekt ist – wenn Sie glauben, dass er höher sein sollte – dann ist das kein Problem; man kann diesen Wert ändern. Allerdings ändert das im Grunde genommen die ursprüngliche Beziehung zwischen dem Druckabfall und dem Durchfluss. Dieser Punkt passt vielleicht, die anderen Punkte passen nicht. Außerdem: Wenn die Anzahl der Schritte so hoch ist, wie zuverlässig sind dann seine Schätzungen? Obwohl einige Mitarbeiter vor Ort über große Erfahrung verfügen – was ein echter Vorteil ist –, dann ist es doch unnötig, so viele moderne Messgeräte zu verwenden, wenn man glaubt, dass die vorhandenen Zahlen bereits zuverlässig sind.