Ist es zulässig, vor dem Sicherheitsventil ein Stoppventil zu installieren?

2015-11-19View Original

Thread Content

Ich frage Sie alle: Ist es zulässig, vor dem Sicherheitsventil einen Stopfenventil zu installieren? Welche Vorschrift gibt eine klare Angabe?
Reply #22015-11-19
Vor dem Sicherheitsventil ist ebenfalls das Einbauen von Ventilen zulässig, es muss jedoch mit einem Siegel versehen werden, um einen ständig geöffneten Zustand zu gewährleisten.
Reply #32015-11-19
Der Sicherheitsventil ist mit einem Wurzelschalter ausgestattet, der ihn in einem ständig geöffneten Zustand hält. Mit Siegel versehen
Reply #42015-11-19
Eine gewöhnliche Ventilklappe reicht aus – es muss unbedingt ein Stoppventil sein. Es ist möglich, eine regelmäßige Einstellung zu isolieren.
Reply #52015-11-20
Es gibt nichts, was unbedingt notwendig wäre – das hängt von den Gepflogenheiten des Patentinhabers selbst ab. Viele ausländische Patentinhaber verlangen außerdem, dass an den Eingängen und Ausgängen der Sicherheitsventile keine Handventile angebracht werden dürfen.
Reply #62015-11-20
Die in Etage vier genannten Vorschriften wurden überprüft. Danke, vierter Stock!
Reply #72015-11-20
Im Prinzip ist das nicht erlaubt, aber zur Erleichterung der Überprüfung des Sicherheitsventils. An vielen Orten werden bereits bei der Planung Wurzeldruckventile hinzugefügt. In der Regel werden mehr Ventile verwendet, da Stoppventile das Medium drosseln. Deshalb fügen nur wenige Menschen einen Stoppventil hinzu. Auch auf dem Ventil wird ein Bleisiegel sowie ein Stilllegungsschild angebracht!
Reply #82015-11-20
Außerdem darf der Druckabfall vor dem Sicherheitsventil nicht zu groß sein
Reply #92015-11-20
Falls Sie die entsprechenden Designvorschriften finden können, laden Sie diese bitte umgehend hoch. Derzeit habe ich nur Ventile dieses Typs gesehen – Ventile vom Typ „Kreisventil“ sind mir noch nicht begegnet. Bei Kreisventilen kann die Durchflussmenge durch Drosselung reguliert werden, wodurch sie leicht verstopfen können. Bei Ventilen dieses Typs sollte das Problem im vollständig geöffneten Zustand nicht auftreten. Es wird empfohlen, ausschließlich solche Ventile zu verwenden.
Reply #102015-11-24
Es ist besser, sich an SH/T3007_2007 zu halten – dort sind alle Vorgaben festgelegt!
Reply #112015-11-24
Es kann installiert werden, sonst ist es nicht möglich, den Sicherheitsventil zu ersetzen und zu überprüfen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.