Problem mit dem Alarmgerät

2015-11-19View Original

Thread Content

Liebe Freunde, ich habe kürzlich mehrere neue Sauerstoffdetektoren installiert. Die Anzeige des Messgeräts vor Ort ist normal, aber die Anzeige auf dem Controller stimmt nicht mit der Anzeige vor Ort überein. Die Inspektionskanäle und die Verkabelung sind normal. Ich weiß nicht, wie ich mit einer solchen Situation umgehen soll.
Reply #22015-11-19
Möglicherweise ist das Signal gedämpft und muss kompensiert werden.
Reply #32015-11-20
Können Sie genauer darauf eingehen? Wie man es konkret macht, danke.
Reply #42015-11-20
Verwenden Sie für einen einfachen Test den DC-MA-Pegel, verbinden Sie die mit dem Controller verbundene Signalleitung in Reihe und messen Sie, ob der Strom in der Signalleitung mit dem Strom übereinstimmt, der dem Feldsondenwert entspricht. Wenn sie konsistent sind, wird der Controller neu kalibriert; Wenn sie inkonsistent sind, wird die Linie stabilisiert. Darüber hinaus können Leitungen im Umkreis von 300 m normal genutzt werden. Wenn der Abstand zu groß ist, muss ein Spannungsregler hinzugefügt werden, um den Stromkreis zu stabilisieren.
Reply #52015-11-20
Ich denke, man sollte zunächst prüfen, ob der Messbereich vor Ort und der Messbereich der zentralen Kontrolle konsistent sind.
Reply #62015-11-20
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Instrument Instrument am 20.11.2015 um 16:24 Uhr bearbeitet. Etage 4 ist richtig. Messen Sie zunächst den aktuellen Ausgang des Detektors vor Ort und dann das Eingangssignal auf der Controller-Seite, um festzustellen, ob es konsistent ist. Wenn sie inkonsistent sind, liegt eine Signalstörung während des Übertragungsprozesses vor. Darüber hinaus muss der Abstand zwischen Detektor und Controller berücksichtigt werden. Das 4-20-mA-Split-Line-System kann bis zu 1000 Meter übertragen. (Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Bereich des Controllers oder des Messmediums falsch eingestellt ist. Dieser Fehler ist sehr gering)
Reply #72015-11-20
Dies hängt davon ab, von welchem ​​Produkt das Produkt stammt. Spezifische Parameter können Sie beim Hersteller erfragen.
Reply #82015-11-26
Ich denke, der fünfte Stock ist die richtige Antwort. Überprüfen Sie zunächst, ob die Messbereiche konsistent sind, und sprechen Sie dann über das Signalproblem.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.