Der 3-Leiter-Brandgaswarner ist mit einer AI-Karte verbunden – die Karte brennt ständig durch. Die Verbindungen sind richtig hergestellt, die Spannung beträgt 24 V. Dennoch brennt die Karte weiterhin durch. Auch der negative Pol der Stromversorgung ist geerdet
Um einen Signalisolationsschalter hinzuzufügen, braucht man eine Trennwand
Ich schätze, deine AI-Karte wird bereits mit Strom versorgt, und der Geruchssensor für brennbare Gase wird wiederum extern mit Strom versorgt. Wenn beide Quellen gleichzeitig Strom liefern, dann entweder die Steckdose oder die Karte geht kaputt.
Bei mir wird der Strom für den Brandgaswarner aus der Steuergerätestromversorgung bezogen. Die Signalkabel gelangen zur Trennvorrichtung, von dort aus weiter zu den entsprechenden Komponenten. So funktioniert alles einwandfrei – mehrere Warner können denselben Stromanschluss teilen.
Es sollten Brenngas-Sensor-Transmitter verwendet werden, die ein 4-20mA-Signal an die AI-Karte ausgeben. Ein dreipoliger Gasdetektor sollte mit dem zugehörigen Gasalarmanlage verbunden werden, wobei die Gasalarmanlage wiederum mit dem Computer verbunden ist.
Es müssen Sicherheitsgitter hinzugefügt werden. Überlastung verhindern.
Gesagt wurde im 8. Stock etwas über brennbare Gase und Sicherheitsvorrichtungen? Derzeit werden die meisten brennbaren Gase in der Regel durch katalytische Verbrennung behandelt. Es ist noch nicht möglich, einen intrinsisch sicheren Betrieb zu erreichen – daher können auch keine Sicherheitsvorrichtungen eingesetzt werden! Man kann nur Isolatoren hinzufügen. Isolatoren und isolierte Sicherheitsgitter (auch als Trenngitter bezeichnet) sind keineswegs dasselbe! Signalausisolatoren und isolierte Sicherheitsgitter sind ebenfalls nicht identisch Nicht verwechseln. Was den Grund für das Verbrennen der Karte angeht, so wurden die oben genannten Probleme im Grunde bereits berücksichtigt. Lassen Sie uns die Probleme nacheinander überprüfen.
9L ist die richtige Antwort: Es handelt sich um eine Trennwand und nicht um einen Sicherheitsvorhang. Gaswarnanlagen sind im Grunde genommen explosionsgeschützt
Könnten Sie mir bitte erklären, welche Funktion dieser Isolator genau hat? Im Allgemeinen müssen Geräte mit 220 V isoliert werden – muss man das auch bei Geräten mit 24 V tun?
Es liegt nicht an diesem Grund – in der Regel handelt es sich um explosionsgeschützte Geräte, bei denen keine Trennwände notwendig sind
Brennbare Gase sind in der Regel explosionsgeschützt. Eine externe Stromversorgung von 24 VDC wird verwendet, um Akustik- und Lichtalarme anzusteuern. Brennbaren-Gas-Alarmanlagen im Dreileitersystem benötigen in der Regel keinen Trenner. Was ist die Funktion des Isolators? Was ist der Unterschied zu einem Relais?
Schauen Sie nach, ob Ihr Kartenmodul zweidrahtig oder vierdrahtig ist.