4-20-mA-Signalrückführungsstörung des Feldgeräts (Ursachen und Lösungen)

2015-11-20View Original

Thread Content

Hallo zusammen! Bitte teilen Sie uns das Problem der Störung der 4-20-mA-Signalrückführung von Vor-Ort-Instrumenten mit (Ursachen und Lösungen).
Reply #22015-11-20
Die meisten Störungen dürften elektromagnetische Störungen sein. Deshalb verwenden unsere Kabel abgeschirmte verdrillte Paare, um elektromagnetische Störungen zu verhindern, und unsere Prüfgeräte vor Ort verfügen im Allgemeinen über Erdungskabel.
Reply #32015-11-20
Haha, danke für deine Meinung. :) Lasst uns mehr kommunizieren und mehr lernen * , gemeinsam Fortschritte machen.
Reply #42015-11-20
Sie wird hauptsächlich durch elektromagnetische Störungen, schlechte Abschirmung, schlechte Erdung, falsche Auswahl der Erdungspunkte, Mehrpunkterdung usw. verursacht. Der Weg, darauf zu achten, besteht darin, Abläufe zu standardisieren und Standards strikt umzusetzen.
Reply #52015-11-20
Die Störquelle des 4-20-mA-Signals des Instruments sind hauptsächlich elektromagnetische Störungen.
Reply #62015-11-27
Bedeutet Erdung, dass das Feldgerät direkt geerdet ist, oder ist es effektiver, dies durch Hinzufügen eines Kerndrahts zu erreichen?
Reply #72015-11-28
Die Abschirmschicht des Feldgeräts sollte geerdet sein.
Reply #82015-11-29
Die oben erwähnte elektromagnetische Störung ist die richtige Antwort. Auch eine Standarderdung ist die richtige Lösung. Zweitens ist noch ein weiterer Punkt zu berücksichtigen. Die Kabelführung muss standardisiert werden. Beispielsweise muss der Abstand zur Wärmequelle einen vorgegebenen Abstand haben. Kabel müssen in Lagen angeordnet werden. Leistungskabel und Signal-/Steuerkabel müssen in Schichten angeordnet werden. Der dritte ist die Entfernung. Der Abstand zwischen den Feldinstrumenten und dem Kontrollraum oder den Signalerfassungs-/Analysegeräten darf nicht zu groß sein. Der Spannungsabfall hat auch einen gewissen Einfluss auf den Geräteausgang.
Reply #92015-12-02
Die Antwort im neunten Stock ist umfassender! Besonders beim Einsatz von Frequenzumrichtern hat die Verkabelung einen großen Einfluss. Störungen wie Oberwellen beeinträchtigen die normale Signalübertragung. Auch Abschirmung und Erdung können die Störungen nicht lösen!
Reply #102015-12-03
Die aktuelle Störungsmethode besteht lediglich darin, das Kabel auf eine Abschirmung umzustellen, einen gewissen Abstand zum Stromkabel einzuhalten und eine gute Erdung vorzunehmen. Aber ich habe herausgefunden, dass es viel besser ist, wenn man die gemeinsamen Anschlüsse in Reihe verbindet, wenn es sich bei der SPS um eine analoge Größe handelt. Wenn sie nicht miteinander verbunden sind, ist die Störung sehr schwerwiegend! Aber lassen Sie mich auch das Prinzip klar erklären!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.