Thread Content
Sehr geehrte Lehrer, die Wärmeleitöl fließt nicht in einem bestimmten Rohrabschnitt! Ist eine langfristige Temperatur von vierhundert Grad gefährlich?
Wenn das Wärmetransportöl bei hohen Temperaturen über einen längeren Zeitraum nicht zirkuliert, kann es an den Innenwänden der Rohre Ablagerungen bilden. Diese Ablagerungen können dazu führen, dass die Rohre oder Filter verstopfen. Mit der Zeit werden die Rohre für das Wärmetransportöl immer enger, was die Übertragung des Wärmeelements beeinträchtigt!
In einem geschlossenen Rohr! Keine Bewegung! Kann es bei vierhundert Grad gefährlich werden?
Ich weiß nicht, welche Art von Wärmeträgeröl Sie verwenden, aber in der Regel darf die maximale Temperatur von Wärmeträgerölen 350 Grad Celsius nicht überschreiten
Bei herkömmlichem Wärmeträgeröl erreichen wir stets eine Temperatur von 300 Grad. In einem bestimmten Abschnitt der Leitungen wird das Salz vorgeheizt. Nach Abschluss der Voreinigung wird dieser Abschnitt der Leitungen abgeschlossen. Das Wärmeträgeröl in diesem abgeschlossenen Abschnitt steigt dann allmählich auf 400 Grad an – und das über einen längeren Zeitraum, nämlich mehrere Monate
Im Allgemeinen benötigen Schmelzsalze spezielles Wärmeträgeröl. Die Betriebstemperatur kann in der Regel bei etwa 500 Grad Celsius gehalten werden. Es wird nicht empfohlen, herkömmliches Wärmeträgeröl auf etwa 400 Grad Celsius zu erhitzen und es über einen längeren Zeitraum in den Rohrleitungen zu belassen.
Diese Gefahr besteht tatsächlich – bei solch hohen Temperaturen gab es im Inland bereits viele Brände durch Leitöl. In geschlossenen Rohrleitungen kommt es zwar nicht zu einem Brand, aber es bildet sich sicherlich Kalk, der die Leitungen sogar verstopfen kann.
Solange die Temperatur nicht über den Siedepunkt steigt, es keine Verdampfung stattfindet und keine Überdrucksituation entsteht, gibt es kein Problem. Allerdings kann es zu Kalkbildung kommen, was wiederum zu Verstopfungen in den Rohrleitungen führt
Die Einsatztemperatur von Wärmeträgerölen liegt in der Regel bei nicht mehr als 350 °C. Der Säuregehalt sowie die Menge an Rückständen nehmen mit steigender Temperatur zu. Gleichzeitig tritt leicht thermische Zersetzung auf, wodurch sich Kohlenstoffablagerungen an den Innenwänden von Rohren und Geräten bilden. Dies beeinträchtigt die Wärmeübertragungseffizienz, beschleunigt das Altern und die Unbrauchbarkeit des Wärmetransferöls und führt außerdem zu einer lokalen Überhitzung der Rohre. Dadurch können Geräte beschädigt werden und die persönliche Sicherheit ist gefährdet.
Das muss von der Person vom Hersteller bestätigt werden, schließlich wissen sie am besten Bescheid
Wo befindet sich dieser Abschnitt? Am Ende oder in der laufenden Leitung? In einem in Betrieb befindlichen Rohr ist das äußerst gefährlich. Es ist möglich, dass das Rohr nicht vollständig verstopft ist – doch mit der Zeit können zwei Dinge passieren: 1. Das in dem System zirkulierende Wärmetransportöl drängt die Verstopfung beiseite – dann ist alles in Ordnung ; 2. Wenn die Rohre allmählich verstopfen, ist das tödlich ; Finden Sie schnell einen Weg, diesen Abschnitt frei zu machen! ! !
Zuerst muss man den Typ des Wärmeträgeröls kennen, das man verwendet
Wenn es in einem Rohr eingeschlossen ist und der Druck darin unter dem Atmosphärendruck liegt, entsteht ein Vakuum. Dadurch sinkt die Siedetemperatur. Deshalb muss man besonders auf Veränderungen der Temperatur achten – wenn die gewünschte Siedetemperatur erreicht wird, kann es zu Problemen durch die Zersetzung des Öls kommen. Falls das nicht möglich ist, wird dieser Kanal mit Druck gefüllt und ein Thermometer zur Temperaturmessung eingesetzt. Es gibt immer noch viele Probleme mit Wärmeträgerölen – man muss vorsichtig sein.
Wie lange wird euer Wärmeträgeröl bereits verwendet? Nach meiner Erfahrung hält das Wärmeträgeröl bei einer Temperatur von 400 °C nicht lange durch
In geschlossenen Systemen gibt es kein Risiko. Bei einer Dauerbelastung von 400 entsteht jedoch Koks, der die Leitungen verstopft. Wenn dieser Teil zu klein ist, kann er später einfach entfernt und durch einen neuen ersetzt werden. Ist die Leitung einmal verstopft, kann selbst kein Reinigungsmittel mehr den Verschluss beseitigen. Wenn es lang ist, wird die spätere Reinigung sehr schwierig und die Kosten steigen entsprechend. Derzeit liegt die maximale Temperatur von Wärmeleitölen im Inland und im Ausland bei 400 Grad im gasförmigen Betrieb. Allerdings stellen diese Öle hohe Anforderungen an das System, ihr Betrieb ist nicht sehr stabil und sie sind nur selten nützlich. Im Allgemeinen handelt es sich um Triphenylhydrid mit 350 Grad – die Verbindungen der Phenylgruppe werden im Gaszustand nur sehr selten verwendet.
Ohne Fluss kann es keine 400-Grad-Hitze geben! Könnte es ein Problem mit der externen Erwärmung bei einer langfristigen Temperatur von vierhundert Grad geben? Schauen Sie sich bitte genau die Angaben zum entsprechenden Leitöl-Standard an! Es wird gefährlich!