Hallo zusammen! Bitte teilen Sie Ihre Meinungen zu den Störungen durch die 4-20mA-Signale der Vor-Ort-Messgeräte mit – zu den Ursachen sowie zu den Lösungsmöglichkeiten
Die Kabelabschirmung muss gut sein, die Erdung muss gut sein
Das ist ein ziemlich häufiges Problem: Das Rückkopplungssignal ist ein Stromsignal, und Stromsignale sind analoge Werte. Deshalb können es leichte Schwankungen geben – beispielsweise 4,002 mA – wodurch auch der Rückkopplungswert schwankt. Es werden 3 Punkte empfohlen: 1: Der Rückführstab des Positioniersystems muss fest mit der Ventilverbindung verbunden sein. 2: Die Gaszufuhr muss stabil sein (der Druckreduzierer darf nicht undichten). 3: Die Kabel müssen gut abgeschirmt werden (die Abschirmung erfolgt in der Regel an der Verbindungsstelle im Schrank). Persönliche Erfahrungen aus der Praxis
Das bedeutet ein Störungsproblem mit der „4-20mA-Signalrückkopplung“. Entschuldigung, vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt.
Ursachen für Störungen bei der Signalerzeugung: 1) Es werden keine abgeschirmten Kabel verwendet, 2) Das abgeschirmte Kabel ist nicht einseitig geerdet oder die Erdung ist unzureichend, 3) Die Signalkabel werden zusammen mit den Leitungen für die Stromversorgung verlegt, 4) Defekte am Messgerät selbst
Elektromagnetische Störungen haben keinerlei Auswirkung auf das 4-20 mA-Signal. Es macht keinen Unterschied, ob die Leitungen für das 4-20 mA-Signal mit oder ohne Schirm verwendet werden. Um es noch genauer zu beschreiben: Man sollte nicht ständig vom Schirm sprechen
Ich habe es selbst erlebt – aufgrund eines schlechten Stromzustands traten erhebliche Störungen auf. Die Geräte konnten kaum noch richtig messen. Störungen durch die Stromversorgung? Was genau sind das für Störungen? Ich verstehe das nicht so ganz.