HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

20151121 Eine Frage pro Tag

2015-11-21View Original

Thread Content

20151121 Jeden Tag eine Frage. Die Belohnungen sind wie folgt: Für die Teilnahme gibt es 1–3 Punkte, für richtige Antworten 5 Punkte, und für richtige Antworten zusammen mit einer Analyse 10 Punkte. Bei der Berechnung der Lasten sollte die einphasige Last gleichmäßig auf die drei Phasen verteilt werden. Wenn die Gesamtkapazität der einphasigen Last kleiner ist als ( ) der Gesamtkapazität der symmetrischen Dreiphasenlasten im Berechnungsbereich, dann wird alles als symmetrische Dreiphasenlast berechnet. A. 15 % B. 20 % C. 25 % D. 30 % Die richtige Antwort ist A
Reply #22015-11-21
A, 15 %. ----------------------------------------------
Reply #32015-11-21
Bei der Lastberechnung soll die einphasige Last gleichmäßig auf die drei Phasen verteilt werden. Wenn die Gesamtkapazität der einphasigen Last kleiner ist als (A) mal die Gesamtkapazität der symmetrischen dreiphasigen Last im Berechnungsbereich, wird die Last vollständig als dreiphasige symmetrische Last berücksichtigt. 08 Bürgerliche Vorschriften: 3.5.5 Einphasige Lasten sollen gleichmäßig auf die drei Phasen verteilt werden. Wenn die gesamte berechnete Leistung der einphasigen Lasten weniger als 15 % der gesamten berechneten Leistung der symmetrischen dreiphasigen Lasten im jeweiligen Bereich ausmacht, muss die Leistung vollständig als dreiphasige symmetrische Last betrachtet werden ; Wenn der Wert über 15 % liegt, muss die einphasige Last in eine äquivalente Dreiphasenlast umgerechnet werden, bevor sie mit der Dreiphasenlast addiert wird. In dem Buch „Stromversorgung in Fabriken“ (Liu Jiecai) steht Folgendes: Wenn die Gesamtkapazität der einphasigen Geräte in den dreiphasigen Leitungen 15 % der Gesamtkapazität der dreiphasigen Geräte nicht überschreitet, dann kann man die einphasigen Geräte – unabhängig von ihrer Verteilung – zusammen mit den dreiphasigen Geräten unter Berücksichtigung des dreiphasigen Lastausgleichs berechnen. Wenn die Leistungsfähigkeit von Einphasigeinrichtungen 15 % der Leistungsfähigkeit von Dreiphaseneinrichtungen übersteigt, muss die Leistungsfähigkeit der Einphasigeinrichtungen in eine äquivalente Dreiphasenleistung umgerechnet werden, bevor sie mit der Leistungsfähigkeit der Dreiphaseneinrichtungen addiert wird. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn die gesamte berechnete Leistung der einphasigen Lasten weniger als 15 % der gesamten berechneten Leistung der dreiphasigen symmetrischen Lasten im betrachteten Bereich ausmacht, muss die Gesamtlast vollständig als dreiphasige Last berechnet werden. Zum Beispiel: Die einphasigen Lasten betragen L1: 2 KW, L2: 0,5 KW. Die dreiphasige Last beträgt 20 KW (20 KW x 15 % = 3 KW). Somit ergibt sich: 2 + 0,5 = 2,53 KW. Die Gesamtlast beträgt daher: 4 KW x 3 (maximale Phase x 3) + 20 = 32 KW. (Das maximale Einphasenlastwert x3 muss ermittelt werden, bevor er mit der Dreiphasenlast addiert wird.)
Reply #42015-11-21
Bei der Lastberechnung soll die einphasige Last gleichmäßig auf die drei Phasen verteilt werden. Wenn die Gesamtkapazität der einphasigen Last kleiner ist als (A) mal die Gesamtkapazität der symmetrischen dreiphasigen Last im Berechnungsbereich, wird die Last vollständig als dreiphasige symmetrische Last berücksichtigt.
Reply #52015-11-22
Bei der Lastberechnung sollte die einphasige Last gleichmäßig auf die drei Phasen verteilt werden. Wenn die Gesamtkapazität der einphasigen Last kleiner ist als (a) der Gesamtkapazität der symmetrischen Dreiphasenlast im Berechnungsbereich, wird die Last vollständig als Dreiphasenlast berechnet. A.15%
Reply #62015-11-23
Antwort: A. Vorschriften: 3.5.5 Einphasige Lasten sollen gleichmäßig auf die drei Phasen verteilt werden. Wenn die gesamte berechnete Leistung der einphasigen Lasten weniger als 15 % der gesamten berechneten Leistung der symmetrischen Dreiphasenlasten im jeweiligen Bereich ausmacht, muss die Leistung vollständig als Dreiphasenlast berücksichtigt werden; Wenn der Wert über 15 % liegt, muss die einphasige Last in eine äquivalente Dreiphasenlast umgerechnet werden, bevor sie mit der Dreiphasenlast addiert wird.
Reply #72015-11-23
A. 15 %! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.