Wie kann man ein 24-adriges Kabel, das an beiden Enden nicht markiert ist, am schnellsten identifizieren?
Reply #22015-11-21
Zuerst werden die Drähte mit den einzelnen Farben herausgefiltert und markiert. Anschließend wird einer der markierten Drähte mit jedem der übrigen Drähte verbunden. Am anderen Ende wird mit einem Multimeter der Widerstand zwischen dem markierten Draht und den anderen Leitungen gemessen. Auf diese Weise kann festgestellt werden, mit welchem Draht eine Verbindung hergestellt wurde. Auf dieselbe Weise können auch die restlichen Drähte ermittelt werden. Es gibt keine Leitungen mit eigenem Farbcode; man kann eine zusätzliche Leitung von außen hinzufügen, um sie zu identifizieren.
Reply #32015-11-21
Das ist schwierig zu handhaben. . . . . . . . . . . . . . .
Reply #42015-11-21
Wenn jede Spule die gleiche Farbe hat, kann man nur einzeln überprüfen, ob sie leitfähig ist.
Reply #52015-11-21
Es gibt keine gute Lösung, man muss sie einzeln suchen
Reply #62015-11-21
Wenn Sie schnell sein wollen, verwenden Sie die 0,618-Methode.
Reply #72015-11-21
24 Kabel – das ist doch nicht viel! Nur langsam, finden Sie einen und machen Sie eine Markierung!
Reply #82015-11-22
Ja, ich bin auch sehr neugierig und möchte es unbedingt wissen
Reply #92015-11-22
Verbinden Sie eines der Enden mit der Erde und messen Sie anschließend nacheinander das andere Ende gegenüber der Erde.
Reply #102015-12-09
Die Kabel sind entweder in verschiedenen Farben oder alle haben eine Nummerierung des Kabelkerns. Wenn es das alles nicht gibt, ist das wirklich sehr unpraktisch. Wirklich, in solchen Fällen bleibt nur die Möglichkeit, es nach den Methoden der Leute oben zu handhaben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass genügend Platz zum Arbeiten vorhanden sein muss – in engen Räumen ist es äußerst schwierig, damit umzugehen. Deshalb muss die Markierung der Adern vor der Installation unbedingt vorgenommen werden.
Reply #112015-12-09
Das kann doch nicht sein – bei einem 24-adrigen Kabel sind in der Regel beide Enden nummeriert. Man kann es so schnell finden, indem man sich an die Nummern hält. Dass du sagst, es gäbe keine Markierungen, erscheint mir sehr unlogisch. Außerdem wird eine separate Leitung gezogen, die an einem Ende mit einem der 24 Adern verbunden wird; am anderen Ende wird mit einem Multimeter überprüft, ob eine Leitfähigkeit besteht.
Reply #122015-12-14
Kürzen Sie das Kabel an einem Ende vollständig ab und lassen Sie es dann Stück für Stück herunterhängen. Wählen Sie anschließend ein Kabel aus, das als Gemeinschaftskabel dient. Danach verbinden Sie jedes Kabel einzeln damit.
Reply #132016-01-27
Haha, ich habe vor Ort gesehen, wie zwei Elektriker von Yokogawa das in den Schränken so gemacht haben: Sie bauten selbst eine Batteriebox und schraubten eine kleine Taschenlampe darauf. Jeder hielt ein Ende der Leitungen – wenn eine Leitung zum Leuchten gebracht werden konnte, wurde sie markiert, danach ging es weiter mit den nächsten Leitungen. :lol
Reply #142016-01-27
:Sieg: Richtig, haha, nur ein Scherz! @
Reply #152016-01-27
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xxkhc am 28.1.2016 um 11:02 bearbeitet. Die 0,618-Methode wird auch als Teilungsverfahren bezeichnet. Es handelt sich um eine Art von Optimierungsverfahren. Man kann dazu einen Megohmmeter verwenden: Den „Erde“-Anschluss des Megohmmeters mit der Erde verbinden, den „Leitung“-Anschluss mit dem zu überprüfenden Kabel oder Draht. Am anderen Ende des Kabels sollte eine beliebige Leitung mit der Erde verbunden werden. Der „Leitung“-Anschluss des Megohmmeters sollte dabei etwa in der Mitte zwischen den zu überprüfenden Leitungen liegen. Nun wird das Handrad leicht gedreht – man schaut anschließend, ob der Zeiger auf „∞“ oder auf „0“ zeigt. Wenn der Zeiger schnell auf „0“ zeigt, liegt die gesuchte Leitung in dieser Hälfte; andernfalls liegt sie in der anderen Hälfte. Man setzt die Suche fort, bis nur noch eine Leitung auf „0“ zeigt. Diese Leitung ist dann die Leitung, die mit der Erde verbunden ist. An beiden Enden dieser Leitung sollten Nummern angebracht werden. Anschließend wird die Erdung des bereits erkannten Kabels deaktiviert, und in einem der verbleibenden Kabel wird eine neue Erdung eingeführt. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis alles erledigt ist.
Reply #162016-01-28
An den beiden Enden eines Kabels unterscheiden sich die Querschnitte in Links- und Rechtsdrehung, und die Adern sind in konzentrischen Kreisen angeordnet. Um die Adern auszurichten, muss man nur eine einzige Ader positionieren – eine mit linksdrehender und eine mit rechtsdrehender Struktur – das ist die schnellste Methode. Dafür ist jedoch Erfahrung erforderlich; Anfänger sollten davon absehen. Außerdem kann man sich die Leitungsnummer ansehen – die Geschwindigkeit ist dabei ebenfalls ziemlich hoch. Man kann auch die Farbe betrachten, doch in der Regel wird diese Methode bei doppelt abgeschirmten Leitungen verwendet. Natürlich kann man die Leitungen auch gegen Masse kalibrieren. Die am häufigsten verwendete Methode ist die letzte – sie weist keine Einschränkungen auf, da viele Signalleitungen mehrere Zwischenverbindungsboxen haben können.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.